설계/시공관련 질문

로이유리 필름 시공 질문

1 으뜸 5 753 2022.12.29 07:00

안녕하세요.

 

기술자료 6-03. 주거와 업무시설 유리의 로이코팅 위치에서

"업무시설에 열차단필름을 시공할 경우 기존 유리에 로이코팅 여부와 강화여부를 확인하고 적용하여야 한다."

에 대한 질문드립니다.

1. 업무시설에서 여름에 너무 더워서

1번면 반강화, 2번면 로이코팅, 4번면 필름 시공을 하게 되는 경우

강화가 아닌 반강화처리도 열파 방지와 여름더위를 피하는데 효과가 있을까요?

2. 라이터불로 로이코팅 위치확인 가능한것처럼

강화처리 또는 반강화처리도 확인할수 있는 방법이 있을까요?

 

답변 부탁드리겠습니다.

Comments

M 관리자 2022.12.29 13:15
1. 네 괜찮습니다.  이미 아시겠지만, 차폐계수가 낮을 수록 일사차단효과가 커지지만, 너무 어두울 수 있으므로, 가시광선투과율과 차폐계수를 함께 보시면 좋습니다.

2. 유리의 마크 (HS 또는 Tempered Glass)를 확인하거나, 아래 영상과 같이 표면의 굴절로 확인이 가능합니다.
https://youtu.be/zQEK2-J2jIo
1 으뜸 2022.12.30 01:44
답변 감사드립니다.

열파현상은 로이복층유리, 로이삼중유리처럼 유리가 서로 바짝 붙어있는 경우에만 발생하나요?
이중 미서기창과 같이 어느정도 틈을 두고 있는 로이복층유리 사이에서는 발생하지 않나요?

그리고 이중 미서기창을 사용한 화장실의 프라이버시 보호를 위해 4번면에 안개시트지를 부착해도 열파현상에 대한 답변은 마찬가지이실지 문의드립니다.
(1번면 반강화, 2번면 로이코팅, 4번면 안개시트지)
M 관리자 2022.12.30 20:25
네 이중창에서는 외창로이, 내창로이라고 해도 발생하지는 않습니다.
안개시트지도 괜찮습니다.
1 으뜸 2022.12.31 09:45
답변 감사합니다
M 관리자 2022.12.31 18:48
감사합니다.