설계/시공관련 질문

역전지붕 시공시 유리난간 시공에 대한 질문입니다.

G 임궁금 3 1,352 2022.12.19 14:32

KakaoTalk_20221219_134354800.jpg

안녕하세요 역전지붕으로 시공시 유리난간시공에 궁금한점이 생겨서 올립니다:)

 

질문1) 1의 그림 처럼 파라펫 측면에 유리 난간 시공할 경우 평철난간 시공과 같은 방법으로 진행하면 되나요? 풍압 때문에 파라펫 옆 단열과 방수층에 균열이 갈 위험이 있을 것 같은데 저기서 더 보완 할 수 있는 방법이 있다면 어떻게 해야할까요

 

 

질문2) 2번 그림과 같이 유리집을 슬라브에 박아서  난간 시공도 가능할까요?

 

 

질문3) 질문2 번과 비슷한 맥락이지만 으로 숨유리집을 두겁석 옆에 가까이 밑겨 높이를 같게해 육안으로 볼때 유리부터 보이고 싶습니다.  유리집를 콘크리트 속에 묻고 유리와 철물 사이를 백시멘트로 채우는 방법이 있다고 답변해 주셨는데 그렇게 하면 철물을 묻은 콘크리트를 파라펫이라 생각하고 시트방수>단열재>crc보드 순으로 마무리 하고 옆으론 방수상부외단열공법을 그대로 진행해도 되나요

 

 

질문4) 역전지붕 공간에 수공간을 시공 가능한지 하게 되면 어떻게 하는지 궁금합니다

 

Comments

M 관리자 2022.12.19 16:17
안녕하세요.

가능한 방법은 1번과 3번인데, 3번의 경우 구조계산을 필요없지만, 누수의 가능성은 존재합니다.
지속가능한 방법은 1번인데. 파라펫과 만나는 철물을 그림처럼 한군데만 할 수는 없고, 위 아래로 두 군데에 앵커가 박혀서, 수평 평철이 똑같이 위아래로 두개가 나와야 풍압에 버틸 수 있습니다. 난간대의 간격은 900mm 이고요.
그리고 접합유리를 사용하셔야 합니다.

4. 단열재 위에 PE비닐을 깔고, 그 위에 수공간을 위한 콘크리트 박스를 만드는 식입니다.
G 임궁금 2022.12.19 21:20
답변 감사합니다:)
혹시 2번 같은 경우는 어떤 부분에서 안되는지 알 수 있을까요?
M 관리자 2022.12.20 08:23
방수층을 관통하기 때문입니다. 장기적으로는 누수가 되거든요.