한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
창호종류에 따라 환기창면적 여부
G
전은채
(175.♡.187.2)
2
2,127
2022.12.19 10:56
11
창종류.pdf (141.3K)
2022.12.19
환기창 면적 구할때 창호종류에 따라 다른가요??
미서기창 프로젝트 창 등등등
출력
Comments
9
신범석
2022.12.19 11:16
222.♡.96.178
환기창면적을 구하는 기준은
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 [별표 1의3] - 자연환기설비 설치 길이 산정방법 및 설치 기준 에 따라,
창틀에 접합되는 부분(endcap)과 실제로 공기유입이이루어지는 개구부 부분으로 구성되는 자연환기설비에서, 유효개구부길이(설치길이)는 창틀과 결합되는 부분을 제외한 실제 개구부 부분을 기준으로 계산한다.
예전 인허가시, 배연창의 유효면적을 구하는 규정에 의해
창호크기를 반영한 경험이 있어, 적어드립니다.
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 [별표2] - 배연창의 유효면적 산정기준
환기창면적을 구하는 기준은 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 [별표 1의3] - 자연환기설비 설치 길이 산정방법 및 설치 기준 에 따라, 창틀에 접합되는 부분(endcap)과 실제로 공기유입이이루어지는 개구부 부분으로 구성되는 자연환기설비에서, 유효개구부길이(설치길이)는 창틀과 결합되는 부분을 제외한 실제 개구부 부분을 기준으로 계산한다. 예전 인허가시, 배연창의 유효면적을 구하는 규정에 의해 창호크기를 반영한 경험이 있어, 적어드립니다. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 [별표2] - 배연창의 유효면적 산정기준
9
신범석
2022.12.19 11:17
222.♡.96.178
이미지 2
이미지 2
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 [별표 1의3] - 자연환기설비 설치 길이 산정방법 및 설치 기준 에 따라,
창틀에 접합되는 부분(endcap)과 실제로 공기유입이이루어지는 개구부 부분으로 구성되는 자연환기설비에서, 유효개구부길이(설치길이)는 창틀과 결합되는 부분을 제외한 실제 개구부 부분을 기준으로 계산한다.
예전 인허가시, 배연창의 유효면적을 구하는 규정에 의해
창호크기를 반영한 경험이 있어, 적어드립니다.
건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 [별표2] - 배연창의 유효면적 산정기준