설계/시공관련 질문

결로현상 대책

G 김태식 13 1,505 2022.12.01 14:29

안녕하세요? 항상 성의를 다하여 답변을 해주셔서 셀프인테리어를 성공적으로 잘 마무리 하고 있습니다.

사진과 같이 방의 북서쪽 코너에 심한 결로현상이 있어서 대책으로 내부와 외부에 단열재 시공을 하려고 합니다.

(1)내부의 코너와 창틀 사이에 천장의 일부를 제거하고 윗층의 바닥면 까지 단열재를 붙임. 천장의 커튼박스(폭 155mm)와 코너벽(115mm)을 합쳐서 전체폭이 270mm인 기둥 처럼 창문틀 까지 각목으로 틀을 짜서 그러스울을 빈틈업이 채워 넣으려고 합니다.

(2)외부의 윗층 베란다에 코너 부터 3m 정도 단열재를 깔고 CRC보드+타일을 붙임. 추가로 베란다의 턱 위에서 벽까지 지붕을 씌워서 방수 문제를 근본적으로 없애버리려고 합니다.

이때 베란다의 바닥에 까는 단열재는 10mm 정도의 아이소핑크를 깔고 그 위에 비드법 2종 3호를 깔려고 하는데 총두께를 어느정도로 시공을 하면 되는지? 알고 싶습니다.

(3) (1)항과 (2)항의 시공으로 코너부 결로현상을 방지할 수 있을지? 의견을 듣고 싶습니다.

(4) 이것은 고민이 많은 부분인데, 코너에 75mm배수구가 있고 이것이 코너부위의 결로현상을 더 생기게 할 것 같습니다. 따라서 양쪽에 폼을 최대한 충진을 하여 막아버리려교 하는데 배수구를 여유있게 확보하고 있는 게 좋을 것 같기도 하여서...

(5) 75mm 배수관을 50mm로 줄여서 바닥으로 3m 정도 연장한 다음에 단열재(60mm 정도)를 배관 양쪽에 채우고 공간을 폼으로 빈틈없이 매운 다음에 전체에 비드법 2종 3호를 덮고, CRC보드+타일로 마감을 하면 배관에서 생기는 단열성능 저하는 문제가 없을까요?

검사합니다. 

Comments

M 관리자 2022.12.02 00:30
혹시 그 배수구 사진을 올려 주실 수 있으실까요?
G 김태식 2022.12.02 07:58
배수구 사진
G 김태식 2022.12.02 08:05
베란다의 중간 지점에 배수구가 하나더 있는데 그곳에는 벽체 내부에 단열재가 있어서 그런지 결로현상이 보이지않습니다.
M 관리자 2022.12.02 09:08
저는 일단 외부만 하셔도 문제가 해결될 수 있을 것 같은데요.
베란다 벽과 바닥은 모두 압출법단열재를 사용하셔야 합니다. 그리고 배수구는 특별히 손을 대지 않으셔도 되세요.
다만 역전지붕의 구성으로 하는 것을 전제로 말씀드렸습니다.
G 김태식 2022.12.02 13:44
베란다 벽과 바닥의 압출법단열재 두께는 어느정도가 적당합니까?
정리하여 보면, 역전지붕과 일치하는 것은 아니지만 바닥방수+배수구 유지+압출법단열재+CRC보드+타일+지붕(상부에 배수와 방수를 무시할 수 있게 하기 위하여) 순서로 시공을 하려고 합니다. 보완이 필요한 부분을 알려주시면 감사하겠습니다.
감사합니다.
M 관리자 2022.12.02 13:51
혹시 사진에다 (손)글씨로 그 위치의 구성을 적어 주실 수 있으실까요?
G 김태식 2022.12.02 20:40
미흡하지만 첨부한 사진을 참고하세요.
G 김태식 2022.12.02 20:41
그림
M 관리자 2022.12.03 09:19
그렇게는 안됩니다. 특히 단열재 위에 CRC보드를 올리고, 그 위에 타일을 접착하는 것은 1년만 지나면 다 터져 나가게 됩니다.

그러므로 아래와 같은 개념으로 하셔야 해요.
단열재는 모두 50mm 이며, 바닥은 50mm 두겹입니다.

만약 마감을 하고 싶으시면, 쇄석 위에 판석을 그냥 까는 마감이어야 합니다.
아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=5602
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_04&wr_id=13994
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_04&wr_id=13983
G 김태식 2022.12.03 22:29
감사합니다.
벌써 결로에서 해방된 것 같습니다.
M 관리자 2022.12.05 09:42
그리고 웬만하면 지붕을 덧씌우는 것은 하지 마시어요.
그 지붕을 고정하기 위한 일련의 행위 들이 건물의 건전성에 더 해악이 될 확률이 높기 때문입니다.
G 김태식 2022.12.28 11:29
지붕을 씌우려고 하는 목적은 베란다의 중간에 현관문이 있어
역전지붕으로 방수와 단열을 하면 현관문의 문턱이 낮아서 폭우에 물이 넘치는 문제가 있을 것 같아서 입니다. 따라서 지붕을 씌우는 것을 전제로 단열재 시공을 할 수 밖에 없는 상황입니다.
M 관리자 2022.12.29 08:56
알겠습니다.
다만 그럴 경우 역전지붕이 안될 수도 있습니다.
단열재의 상단높이보다 문틀의 하부가 최소 30mm 는 높아야 하거든요.