설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

천정 슬라브 이어치는 부분, 방수를 보완하는 방법 있을까요?

2 데이빛 1 735 2022.11.13 10:28

지하층보다 1층이 더 넓은 구조입니다.

 

지하층 천정슬라브와 1층 바닥이 연결되는 부분에

이어치기가 이뤄지겠죠?

 

지수제나 지수링 등은 바닥과 벽을 이어치는 곳에 사용한다고 알고 있는데 맞나요? 

 

그럼 천정슬라브쪽 이어치는 부분은 어떻게 보완할 수 있을까요? 

 

어떤 분은, 물이 상부 슬라브까지 타고 들어와서 넘어가진

않는다고 하시는데 맞는 걸까요?

 

내일이 타설이라..

최대한 빠른 답변 해주시면 감사하겠습니다. 

Comments

M 관리자 2022.11.13 22:59
1층 바닥은 (그 하부에 지하가 있더라도) 한번에 치게 됩니다. 물론 시차가 조금 있을 수는 있겠으나, 한번에 타설을 하는 셈입니다. 그러므로 그냥 두시면 되세요.