2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
안녕하세요!
콘크리트 벽과 알루미늄 복합판넬 사이에 단열재와 각관이 들어가는데 아래 그림처럼 되면 각관때문에 단열재 설치도 어렵고 끊기는 곳이 생길 것 같아 다른 방안이 있나 글 남깁니다.
매번 좋은 답변 남겨주셔서 감사합니다!
비교적 가벼운 알루미늄시트 마감이라면 두가지 접근 방법이 있을 수 있습니다.
1. 각파이프를 구조체에 직접 지지 하지 않고, 단열을 선시공 한 후에, 스텐레스스틸 세트앙카를 박아 넣고, 그 위에 ㄴ앵글을 걸어서 각파이프를 설치하는 방법
2. 위와 같으나 좀더 열교를 저감할 수 있는 아래와 같은 제품을 사용하는 방법
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_07&wr_id=82&sca=%EC%9D%B4%EB%B9%84%EC%97%A0%EB%A6%AC%EB%8D%94