안녕하세요. 창호 시공에 대해 질문드립니다.
패시브 기준에 맞추어 단열 및 창호를 선정하여 설계하였습니다.
평면상 집 가운데에 중정이 있고 중정은 지붕 전체 오픈되어 있습니다.
이때 중정 사방을 통유리(3중로이유리)로 프레임 없이 시공을 하였을때 열교나 단열 등의
문제점은 없는지 알고싶습니다.
가능하지 않다면 어떻게 설계해야 하는지 알려주셨으면 합니다.
프레임없이 3중 유리를 맞대어서 (물론 조금 띄우고 실란트로 처리하시겠지만...) 처리를 하신 다는 의미이신지요?
큰 문제가 없는지 알고싶습니다.
결론만 미리 말씀드리면.. 불가한 방법입니다.
이유는
첫째, 유리가 쉽게 깨질 수 있는데.. 깨질 경우 그 원인이 유리라고 하더라도.. 유리회사는 책임을 회피할 수 있습니다.
둘째, 프레임은 유리의 테두리 부분에서 발생할 수 있는 열교를 효과적으로 차단하기 위해 만들어 졌습니다. (물론 시공이 맞게 되야 겠지만...) 말씀하신 방법은 이 테두리 열교에 100% 노출되므로 결로를 피할 수 없습니다.
세째, 실란트는 영구적 결합방법이 아닙니다. (물론 최근 기술이 놀랍게 발전하긴 했지만...)
이 조인트 부분에서 명백히 하자가 발생합니다.
아무쪼록 하지 않으셨으면 좋겠습니다.