설계/시공관련 질문

창틀주변 단열재 시공상태좀 봐주십시요

G 김태현 7 1,417 2022.09.23 22:12

거실창 하단부 단열재시공 상태입니다  정삭적인 시공법인가요.. 겨울철 결로가 심합니다.

Comments

M 관리자 2022.09.23 23:23
창 하부라고 하셨는데요.. 이 바로 위가 창인가요?
그리고 글라스울 단열재와 압출법단열재가 혼용이 되어 있는데, 의도한 결과인지.. 아니면 일부는 원래 것인데, 리모델링을 하면서 단열재의 일부를 바꾸신 것인지 등등이 궁금합니다.
G 김태현 2022.09.24 07:31
네 바로위가 창입니다
확장형 거실창  하부사진입니다  3년차 신축아파트이구요
겨울철 결로와 곰팡이가 피길래 뜻어봤습니다
G 김태현 2022.09.24 07:44
또한 창틀 바가 250mm이며 내력벽에 100mm가 묻혀있고 거실 내측으로 150mm가 나오게 시공되어있습니다
이것또한 올바른 시공방법인지도 궁금합니다
남부지방의 경우 단열제 두깨가 145mm 알고있습니다 보이시는 아이소핑크두깨가 100mm입니다
M 관리자 2022.09.24 08:59
신축에서 손을 대지 않은 것이 이 상태라면 놀라운 상태입니다. 있을 수 없는 결과인데요.

내측으로 150mm 가 나오도록 한 것은 마감의 편의성을 위해서 많이 하는 방법입니다. 그 것 자체로는 문제라고 볼 수 없는데, 단열재가 다른 두 종이 혼용된 것과 성능은 오류입니다.
G 김태현 2022.09.24 09:43
설명감사합니다 많은 도움이 되었습니다
G 골조 2022.09.26 03:04
내부에 결로가 생겨 아래로 고인물로 인해
글라스 울이 젖는걸 방지하기 위한 깊은 뜻이었을까요?
M 관리자 2022.09.26 11:59
그러게요. 참 의아합니다.