설계/시공관련 질문

대수선 소방시설

G 대수선 7 956 2022.09.03 15:55

대수선 소방시설의 경우

층당 50평 규모, 234층을 각각 다른 의원으로 쓸 경우에는

 

소방시설을 어느범위까지 갖추어야  준공허가가 가능한가요? 소방면허가 따로 필요한지도 문의드립니다. 대수선 업체와, 기존 건축사가 잘 모릅니다..ㅠㅠ

Comments

M 관리자 2022.09.05 00:39
대수선의 요건에 해당된다면...
1. 최근 개정된 인접대지경계선으로 부터 1.5미터 이내의 창문은 방화창을 설치하거나, 간이 스프링쿨러설비를 갖추어야 합니다.
2. 나머지는 자동화재탐지설비만 추가로 요구되며, 소방면허 대상은 아닙니다.
G 질문자 2022.09.05 09:17
그러면, 혹시 전기공사의 경우, 전기면허가 필요한지요?  전기면허세가 또 별도라고... 하여서 그게 맞는것인지도 혹시 여쭈어 봅니다.
M 관리자 2022.09.05 10:40
전기공사는 면허를 요구합니다.
전기 면허세라는 것은 없습니다. 그저 소규모현장에서 거의 모두 무자격자가 공사를 하고 면허를 빌려 오다 보니, 그 빌리는 비용을 이야기하고 있는 것 같습니다.
G 질문자 2022.09.05 11:10
네 저도 타분야 전문직이지만,  이렇게 전문지식 없고 야매로 돌아가는 분야가 있는줄은 처음 알았습니다.... 대수선 한번 하려다  상처만 엄청 크군요 ㅎㅎ
M 관리자 2022.09.05 11:34
네.. ㅠㅠ
한가지 노파심에 말씀을 드리면, 연면적 200m2 이상의 건축물이라면 대수선공사도 종합건설업면허 업체가 해야 합니다.  한번 확인을 해보시는 것이 좋겠습니다.

그리고, 업계를 대변할 수는 없겠지만, 죄송할 뿐입니다.
G 질문자 2022.09.05 15:17
종합인테리어업체가 면대로 진행한 것으로 보여서... 업체랑 끝낼거같은데  준공을 잘 준비할수 있을지 걱정입니다..
M 관리자 2022.09.05 15:46
아.. 네.. 그게 쉽지는 않겠지만, 일단 종합건설업면허 회사와 긴밀히 협의를 하고 계약을 하시는 것이 좋고, 계약 조건에 "준공 승인을 위한 각종 서류일체와 준공검사 승인 후 잔금 조건"을 넣으시는 것이 좋습니다.