철,콘구조 주택의 난방배관 X-L 파이프 규격에 대한 문의

1 내인생의가을날 1 754 2022.08.28 11:24

 

협회의 많은 자료 공개와 질문에 대하여 상세한 회신을 주심에 감사하며

한가지 궁금한 점을 문의 드립니다.

 

지난주에 착공하여 현재 기초 배근 작업이 완료된 상태의 건축주 입니다.

협회의 표준주택의 구성으로 모델로 삼아 건강한 집을 짓고자 합니다.

 

표준주택의 스펙을 보니 난방배관이 경량 목구조인 경우 12A X-L 파이프인 반면 

철근콘크리트인 경우 15A X-L 파이프로 좀 더 굵은 배관으로 구성되어 있습니다.

 

궁금한 사항으로

1) 철.콘 구조에는 경량목구조 대비하여 굵은 15A X-L 파이프를 써야 하는지요 ?  

  아니면 목구조에 적용되는 12A X-L 파이프를 써도 괜찮은지요 ?

2) 만약, 철콘 구조에는 목구조 대비 굵은 X-L 파이프를 써야 한다면 그 이유는 무엇인지요 ?

 

저의 집은 철.콘 구조로 도면에는 '직경 20 XL PIPE'로 되어 있는데(저는 이게 15A 규격이라 생각 합니다), 시공사는 12A 제품을 써도 괜찮다고 12A로 쓰자고 합니다. 

 

참고로 제가 짓고 있는 집의 지역은 춘천이며 

철근콘크리트 구조로 33평, 거주인원은 2명, 

보일러는 경동나비엔 콘덴싱 제품으로 용량은 22K 를 생각하고 있습니다.

 

기초의 구성은 아래와 같이 되어 있습니다.

T 50 몰탈, X-L 파이프

T 0.1 PE 필름

T 100 EPS 1종 2호

T 90 기포 콘크리트

-----------------------

T 400 매트 기초

-----------------------

T 100 XPS 특호 2겹

T 100 버림 콘크리트

T 0.1 PE 필름

T 200 잡석

 

늘 신세만 져서 미안하며 도움 주심에 감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.08.29 05:07
안녕하세요..

그게 목조냐 콘크리트냐의 구분보다는 .. 협회 차원에서 12A로 통일해 가는 과정이라 보시면 될 것 같습니다.

즉 12A로 하셔도 무방하나, 배관의 지름이 줄면 마찰손실이 커지게 됩니다. 그래서 단일배관 최대 길이 60m 제한이 더 엄격히 지켜져야 합니다.
보일러 관련해서는 이번 주 협회 유튭라이브를 보시면 도움이 되실 것 같습니다.