한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
옥내 상하수관..일반 pb관보다 좀 더 좋은 배관이 있을까요?
1
데이빛
(218.♡.40.173)
5
788
2022.08.26 16:57
보통 실내 상하수배관으로 사용하는 pb 배관(16미리,17미리)보다 좀 더 성능이 좋은 배관이 있다면 추천 부탁드립니다.
출력
Comments
M
관리자
2022.08.26 18:43
125.♡.80.15
지금 시장에서는 PB관이 가장 적합합니다. 그냥 사용하시어요.
지금 시장에서는 PB관이 가장 적합합니다. 그냥 사용하시어요.
1
데이빛
2022.08.27 01:42
39.♡.46.146
중금속 문제가 있더라구요.. 혹시 이런 기사 보셨나요?
https://m.blog.naver.com/uponor/220936751817
중금속 문제가 있더라구요.. 혹시 이런 기사 보셨나요? https://m.blog.naver.com/uponor/220936751817
1
데이빛
2022.08.27 01:43
39.♡.46.146
기업 제품 광고를 위한 기사일수도 있겠지만요.
범한공업에서 이런 제품들이 있다고 하네요.
https://n.news.naver.com/article/009/0004619002
기업 제품 광고를 위한 기사일수도 있겠지만요. 범한공업에서 이런 제품들이 있다고 하네요. https://n.news.naver.com/article/009/0004619002
M
관리자
2022.08.27 11:55
125.♡.80.15
일종의 공포마케팅으로 보입니다.
세척수의 중금속함유량으로 기사를 만든거니.. 과학적 근거는 없습니다.
PB관의 KS 규정은 꽤 까다롭습니다. 단열재처럼 검사제품과 판매제품의 성분을 바꿀 이유도 없는 제품이니 사용하셔도 괜찮습니다.
일종의 공포마케팅으로 보입니다. 세척수의 중금속함유량으로 기사를 만든거니.. 과학적 근거는 없습니다. PB관의 KS 규정은 꽤 까다롭습니다. 단열재처럼 검사제품과 판매제품의 성분을 바꿀 이유도 없는 제품이니 사용하셔도 괜찮습니다.
1
데이빛
2022.08.27 17:03
211.♡.68.109
알겠습니다. 감사합니다.
알겠습니다. 감사합니다.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
https://m.blog.naver.com/uponor/220936751817
범한공업에서 이런 제품들이 있다고 하네요.
https://n.news.naver.com/article/009/0004619002
세척수의 중금속함유량으로 기사를 만든거니.. 과학적 근거는 없습니다.
PB관의 KS 규정은 꽤 까다롭습니다. 단열재처럼 검사제품과 판매제품의 성분을 바꿀 이유도 없는 제품이니 사용하셔도 괜찮습니다.