설계/시공관련 질문

바닥균열

1 운디네 6 951 2022.08.10 12:10

 

 

 

20220728_092520.JPEG


20220809_144621.JPEG

 

2022-08-10 11 59 34.png

 

 

안녕하세요,


비닐타일, 몰탈 철거 후

50T몰탈 신설 및 양생중입니다.

 

질문:

1. 이대로라면 추후에 바닥마감재에 다시 균열이 생길 수 있는지 알 수 있을까요?

   (몰탈속 수분이 일부구간에 많이 증발되어 ㅅ자로 솟아올라 마감재까지 균열이 생기는 등)

2. 와이어에쉬, 섬유보강무근콘크리트, 1000x1000유도줄눈 등이 계획되었다면 좋았을 것인지요.

 

 

Comments

M 관리자 2022.08.10 13:17
안녕하세요.

위의 사진이 공사 전, 아래 사진이 공사 중인 사진인가요?
만야 그렇다면 사진의 단차가 나타난 몰탈을 제거했다는 의미로 읽으면 되는지요?
1 운디네 2022.08.10 13:23
네,
위 사진이 공사전
아래 사진이 공사중 입니다.
기존 몰탈 제거하고 동일한 두께로 신설하였습니다.
M 관리자 2022.08.10 13:41
1. 예측키는 어렵습니다. 다만 아래 사진 상태에서 몰탈을 양생하는 거라면 균열은 불가피하게 생깁니다.  그러므로 균열이 모두 멈춘 후 마감을 하는 것이 좋겠습니다.
2. 아닙니다. 양생의 문제입니다. 몰탈 양생을 할 때는 바람이 들어오는 곳이 없어야 하거든요. 사진 처럼 창문이 열린 상태에서는 균열을 막을 수는 없습니다.
1 운디네 2022.08.10 14:55
네. 답변 감사합니다!
1 운디네 2022.10.18 10:30
공사 진행된 사진 올립니다.
1mm 이상 균열이 생긴 부분이 있었습니다.
시공자는 양생당시 기계미장을 하였기 때문에 균열엔 크게 문제가 없다고 합니다.
일주일정도 양생 후 PE폼 및 플로어링보드를 설치했습니다.
균열이 더 심해져 새로 설치한 마감재 재하자 발생이 안나길 바랄 뿐입니다.
M 관리자 2022.10.18 11:43
다행히 단차가 있는 균열이 아니고, 접착식 마루가 아니기에 2차 하자로 이어지기 어려운 구성입니다.
일단은 안심하고 사용하셔도 되겠습니다.