설계/시공관련 질문

안방 드레스룸과 화장실 환풍기 하나의 자바라 설치 시 문제여부

G 이민수 1 1,214 2022.08.10 11:02

동일한 자바라로 연결하려 합니다.

 

안방 드레스룸과 안방욕실 환풍기를 동시에 작동하여도 되는지..

 

(스위치를 기왕이면 하나로 하려고 합니다.) 

 

욕실의 냄새가 역류하진 않을지 염려가 되어 질의 남깁니다.

Comments

10 잡자재 2022.08.10 12:56
2개의 풍량을 합쳐서 풍속이 10m/s가 넘지 않도록 메인배관의 구경을 선정하고 하나가 작동할 때 다른 쪽으로 역류하지 하지 않도록 역류방지댐퍼를 설치하면 가능합니다.