설계/시공관련 질문

외단열 미장마감 + 벽돌타일 시공시 화스너 순서

2 K13AC 17 2,336 2022.07.25 13:11

안녕하세요.

 

외단열 미장마감 + 벽돌타일 시공시 화스너 순서 질문드립니다.

게시글마다 화스너 순서가 다르게 표현되어있는데.. 어떤 상황에 따라 다른건지 궁금합니다.

일체타설 여부도 화스너 순서에 영향이 있을까요?

 

바탕면 - 단열재 - 몰탈미장 - 메쉬 - 몰탈2차미장 - 화스너 - 타일

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=10340

 

구조체 - 단열재 접착재 - 단열재 - 화스너(장당 4개) - 몰탈 - 메쉬 - 몰탈 - 벽돌타일

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=30450

 

단열재 - 바탕몰탈 - 메쉬 - 화스너 - 2차몰탈 - 타일부착

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=7566

 

Comments

M 관리자 2022.07.25 16:42
안녕하세요.
본드와 타일의 종류, 그리고 건축물의 높이에 따라서 사소 변동이 되었는데요.

지금은 아래로 통일되었다고 보시면 될 것 같습니다. (5층까지 유효합니다.)

구조체 - 단열재 - 화스너 - 몰탈 - 메쉬 - 몰탈 - 벽돌타일

다만, 화스너의 갯수는 3층까지일 경우, 장당 네모서리 각 한개, 가운데 한 개씩 들어 가야 합니다.
2 K13AC 2022.07.25 20:23
감사합니다.
개당 규격 :500x50x20T, 개당 무게 : 1kg 인 콘크리트벽돌타일 시공시 주의할점은 없을까요?
다른 타일에비해 무거운편인것 같아 걱정됩니다.
2 K13AC 2022.07.25 20:26
그리고 2차 몰탈은 필수사항인가요?
보통 바탕몰탈 먼저 바르고 그위에 메쉬를 대고 눌러주는 정도로 작업이 끝나는것 같아 질문드립니다.
(단열재 - 화스너 - 바탕몰탈 - 메쉬 - 벽돌타일)
M 관리자 2022.07.25 20:28
특별히 다른 것은 없습니다.
다만 접착몰탈은 아덱스 x18 이라는 것이 중량 타일에 적합합니다.
2차 몰탈은 필수입니다.
2 K13AC 2022.07.25 21:41
늦은시간에 답변주셔서 감사합니다.
2차몰탈이 필수인 이유를 알려주실수 있을까요?
M 관리자 2022.07.25 21:54
타일 마감을 떠나서..
미장마감에서 메쉬는 철근, 몰탈은 콘크리트입니다.
피복두께가 없이 철근이 노출된 철근콘크리트가 성립하지 않듯이.. 몰탈미장이 없는 메쉬는 그 성능을 내지 못하기 때문입니다.
2 K13AC 2022.07.25 22:09
설명 감사합니다.
2 K13AC 2022.07.25 22:19
그렇다면 1차몰탈 이후 메쉬 + 2차몰탈은 4시간이내에 시공해야 하는것이 맞나요? (다른 게시글에서 본것 같습니다.)
다른 공정(단열재, 화스너, 벽돌타일 등등..)은 시간을 정해놓을 필요는 없을까요?
M 관리자 2022.07.25 22:22
그 부분은 현장소장과 작업자가 협의해서 잘 할 수 있습니다. 그것도 못하면 계약을 하면 안되는 회사이고요.
전체 미장 전체 메쉬.. 이런 식으로 작업을 하지는 않습니다. 투입인력과 온도 조건 등을 봐서 한 쪽에서 부터 점차 진행을 해가는 식입니다.
2 K13AC 2022.07.25 22:26
시공계약할때,
"1차몰탈 이후 메쉬 + 2차몰탈은 4시간이내 시공" 이라는 조건을 따로 달지 않아도 괜찮다는 말씀이실까요?
M 관리자 2022.07.25 22:27
네. 그건 너무 디테일한 주문이라서 현장의 상황과 맞지 않을 수 있습니다.
그저 도면에 해당 구성이 제대로 적혀 있고, 계약서에 "국가 표준시방서를 준수하고 그렇지 못할 경우 공사전 협의를 해야 함"이라는 문구를 넣음으로써 갈음될 수 있습니다.
2 K13AC 2022.07.25 22:40
관리자님, 도면에는 단열재 - 화스너 - 메쉬감기 - 벽돌타일 마감 정도로만 표시되어있는데,
도면수정 없이, 계약서 특약에 "구조체 - 단열재 - 화스너 - 1차 몰탈 - 메쉬 - 2차 몰탈 - 벽돌타일" 이라고 기재해도 문제없겠습니까?
M 관리자 2022.07.26 00:21
네 괜찮습니다.
2 K13AC 2022.07.26 00:27
늦은밤까지 답변주셔서 진심으로 감사드립니다.
2 K13AC 2022.07.26 08:40
관리자님 추가질문 한가지만 드립니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=7566
위 게시글의 댓글을 보면, 풍압이 쎈 제주도의 경우 1층은 장당 화스너 5개, 2층은 장당 화스너 6개라고 말씀하셨는데요..
2층 6개의 경우 필수사항인가요? 아니면 5개도 괜찮지만 풍압이 걱정되면 6개를 시공하라는 말씀이실까요?
M 관리자 2022.07.26 10:52
6개는 가운데에 두 개를 넣으라는 의미인데요. 권고 사항입니다. 다만 바다를 마주보고 있다면 6개가 필요합니다.
2 K13AC 2022.07.29 19:21
답변 감사합니다.