설계/시공관련 질문

방화단열유리문,방화단열자동문 질의.

1 길쟁이 2 5,943 2022.07.11 11:06

현재 건축물이 소방심의를 거처서 피난층에도 방화문으로 사용하게되어

 

1.에너지 관련하는 부분도 유리문에도(방화문)

                                  자동문에도(방화문)을 적용하였습니다.

 

   하지만 지금 찾는 업체 전국을 찾아봐도 방화유리문(단열성적서)

                                                      방화유리자동문(단열성적서)를 찾아도 자료가 없습니다.

 

    혹시 이럴경우에는 어떻게 적용을 하여하는지 질의드립니다.

 

2.말이안되는 얘기지만 혹시 다른 현장같은경우에는 방화도어에 24T(복층유리)를 붙여서 해도 되는지는

  말도안되지만 이럴경우에 해결방법이 있는지 여쭤봅니다.

  시간있을떄마다 찾아보고 1달동안 찾아봐도 안보여서 그럽니다..

 

  도움 요청드려요 ..

 

 

Comments

M 관리자 2022.07.11 11:11
안녕하세요.

1. 해당 문의 구조가 방풍구조라면 시험성적서가 없어도 괜찮습니다. 그 자체로 법적 단열 성능을 만족한다고 보고 있습니다.
2. 글의 의미를 잘 이해하지 못했습니다. 유지를 방화문의 표면에 붙인다는 의미인지, 아니면 창문을 내시듯 끼워 넣는 다는 의미인지.. 혹은 또 다른 의미인지 좀 더 자세히 설명해 주세요.
9 신범석 2022.07.11 14:11
단열유리문 및 단열유리자동문 업체 홈페이지를 링크해드립니다.

http://www.dhwindow.com/

제품소개에 제품을 보시면 되셔요..

그리고, 구글에서 "방화유리자동문" 으로 검색하시면 업체 많으세요.
요즘은 아파트 지하주차장에 많이 들어가 한번더 찾아보시면 업체들 많이 있습니다.
초창기에는 위에 링크 드린 업체가 주도했었던 걸로 알고 있습니다.