설계/시공관련 질문

목조 지붕설계 이렇게해도 되나요?

G 지원 3 1,050 2022.06.22 07:44

안녕하세요

목조주택 설계중에 궁금한것이 있어 문의드립니다

현재 설계에서는 

지붕마감재-방수시트-OSB-PAFTER-R37

이렇게 되어 있는데요

 

궁금증1. 보통 방수시트와 단열재 사이에 스카이텍이나 타이벡 사공 후 각자를 대고 벤트와 OSB를 시공하던데 생략해도 괜찮은가요? 물론 다 하면 좋겠지만 안해도 정상시공으로 볼수 있는디요?

 

궁금증2. 지금 설계로는 벤트와 단열재가 붙게 되는데 단열재에 손상이 발생하지는 않을까요?

 

궁금증3. 설계변경이 어렵다면 다른 보완할 수 있는 방법은 없을까요?

 

 

Comments

15 허수할범 2022.06.22 09:24
현 구성으로는 애초에 벤트가 생략된 설계 아닌가요?
M 관리자 2022.06.23 14:57
안녕하세요.

1. 방수시트 위에 다시 투습방수지 (스카이텍이나 타이벡)을 두지는 않습니다.
2. 어떤 의미인지 잘 이해를 하지 못했습니다.

-------------------------
목구조의 벤트는 두가지 방식으로 이루어 집니다.

가. 내부통기 (협회에서 권장하고 있지는 않습니다.)
지금 지붕의 구성 그대로 하되, 지붕의 아래에서 벤트를 하는 방식입니다.
지붕의 구성은, 경사지붕이고, 서까래 사이에 단열을 할 경우 아래와 같습니다.

위에서 부터
지붕마감재 - 표면에 부직포가 붙어 있는 방수시트 또는 멤브레인+방수시트 - OSB - 서까래통기층 - 단열재 - 실내 마감재의 순입니다.
보통 아래 사진과 같이 보입니다.
M 관리자 2022.06.23 14:58
나. 외부통기
아래 링크를 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2988