설계/시공관련 질문

방화창호설치시 결로문제 문의

G 율산 12 1,248 2022.06.03 12:42

간이스프링클러 설치가 여의치 않아 방화창호로 설치해야 할것같은데 결로를 

최소화할수있는 방안에 대해 조언을 구하고자합니다

* 현황: 중부2지역.외단열벽돌타일.

 2층3층:각1개소(1200x1200)남향의 작은방. 2중창호

 4층:2개소(남향의 거실2200x1200. 남향의 보일러,세탁기,환기장치실 1200x1200).시스템창호

 

* 방화창호의 설치구성방안

1. 알미늄2중창호(알**제품): 창틀열교로 실내측결로우려.

2. 알미늄복층유리단창+실내pvc단창: 외부와 내부창틀사이로 떨어지는 결로수로

   인한 구조체로의누수 (일반이중창호처럼 외창호 조금열어 결로최소화하고 

   하루한번 물기를 닦아준다면 가능할지)

3. 4층거실창: - 알미늄3중유리 고정창이나 프로젝트창(열관류율OK)만 설치 혹은

   (채광목적)  - 알미늄이나 SUS 복층유리고정창이나 프로젝트 + 실내 복층유리 시스템창호

   에서 어느쪽이 결로관리에 유리할지요

* 설치사례도 적고 겨울을 지나보지 않아 건축사, 시공사도 고민하고 있습니다

  전문가분들의 고견을 구합니다

 

Comments

M 관리자 2022.06.03 19:38
안녕하세요.
저희도 방화창을 직접 경험한 적은 없어서, 무어라 딱 잘라 말씀을 드리기는 어렵습니다.

다만 검토을 했을 때...
결로는 생길 수 있다는 것을 전제로 접근을 할 수 밖에는 없습니다. 즉 피해질 수 있는 것은 아닐 것 같습니다.
문제는 그 양인데요. 그 것을 지금 예측키는 어렵습니다. 그저 살아 보면서 관리 방안을 찾으셔야 할 것 같습니다.

거실창의 경우... 비록 열교의 문제가 있더라도 열릴 수 있는 구조가 나을 것 같습니다. 열교의 문제도 큰 차이는 없을 것 같고요.

현답을 드리지 못해서 죄송합니다.
G 율산 2022.06.05 08:28
설치사례가 별로 없다보니 그렇군요
어차피 설치는 해야할테니 저의 생각을 적어봅니다
1. 외부방화창틀의 재질은 열전도율이 낮은 스텐레스로 생각합니다.외부로 차면시설도 해야해서
  외관은 그리 중요하지 않습니다
2. 거실창은 스텐레스복층로이유리(3면)의 프로젝트창+내부PVC복층유리시스템창(로이.AR없이)
3. 기타창호는 외부 스텐레스복층로이유리(슬라이드단창)+내부 PVC슬라이드단창(로이.AR없이)
    혹은 스텐레스이중창중 선택하려합니다
* 궁여지책이나 안할수 없으니 제 생각에 대한 의견을 한번더 부탁드립니다
M 관리자 2022.06.05 15:10
스텐레스 프레임의 창호 정보를 알 수 있는 링크나 문서가 있으실까요?
G 율산 2022.06.06 09:30
조금 더 검토후 결정시 다시 문의드리겠습니다
감사합니다
M 관리자 2022.06.07 00:05
감사합니다.
G 율산 2022.06.11 11:27
https://alusash.co.kr/(알**)
http://kolas-ind.kr/(naer-방화창호-코****)
http://dhwindow.com/(동***)
검토한내용을 토대로 질문드리겠습니다
* 거실창호(2200x1200):환기창은 있으므로 채광용창으로 사용목적
1. 알미늄3중유리커튼월(고정창)만 설치(실내측 결로시 수시로 닦아준다):알**
  AL6063-T5/170mm. 8FR+12AR + 5로이+12AR+5로이
2. 스테인레스고정창 혹은 프로젝트창(25mm복층유리.동***) + PVC단창
3. 갈바륨슬라이딩(8t.130mm) + PVC창호(5CL+14AR+5로이. 130mm):코****

* 방 및 보일러실창(1200x1200):환기필요
1. 거실창의 3번과동일한 구성창
2. 알미늄슬라이딩단창(8FR+12AR+5로이+12AR+5로이. 160mm. 알**) + PVC단창
3. 갈바륨슬라이딩 + 알미늄슬라이딩로이3중유리(5로이+12AR+5CL+12AR+5로이:코****

* 바쁘시겠지만 차선책으로 결로의 최소화를 위한 거실창과 방의 창호를
  검토해주시면 고맙곘습니다.조언을 구할곳은 여기밖에 없습니다
M 관리자 2022.06.13 12:42
답변이 늦어서 죄송합니다.

거실창의 경우, 3번이 방화차으로써 인정을 받을 수 있을지는 잘 모르겠습니다만 가능하다면, 3번이 좋겠습니다.
방 및 보일러 창도 거실창 3번과 동일한 구성으로 하시되, 보일러실의 창은 성능이 더 낮아도 되지 않을까 싶습니다.

가격도 한번 알아 보셨는지요? 만만치 않을 것 같거든요..
G 율산 2022.06.14 19:12
바쁘신데 답변 감사드립니다
창호업체와 거실과 방창 3번에 관해 협의했습니다
협의 내용을 토대로 정리를 하여보았습니다
1. 창호제작방법: 외창틀(갈바륨)과 내창틀(PVC)의 결합은 먼저 건축용실리콘으로 접합후
  피스로 체결한다
2. 외창틀의 결로와 빗물은 창틀구멍을 통해 물받이로 배출하고 내창틀은 배출구멍없이
  창틀내의 결로수는 걸레로 닦아낸다
3. 로이코팅은  PVC창유리 3번면에 한다
* 창호가격은 무난한것 같습니다.견적가는 비밀글로 올리겠습니다
* 질문:1. 내외창틀 실리콘으로 접합시 창틀전체면에 실리콘 도포가 안될시 틀사이공간에 수분이
  머물수도 있을텐데 그로인하여 곰팡이가 발생하지 않을까요(창호방향은 남향입니다)
 2. 로이코팅은 3번면에만 하면 되겠지요
G 율산 2022.06.14 19:21
비밀글입니다.
M 관리자 2022.06.14 22:10
1. 물이 어렵지 않게 증발될 수 있는 곳이라서 그럴 확률은 적을 것 같습니다만... 오히려 그 물이 아래로 더 흘러 내린다면 실내 쪽에 영향을 미치지 않을 지를 고민해 보셔야 할 것 같습니다.  그러므로 접착은 사방이 모두 끊김 없이 하는 것이 좋겠습니다.
2. 네 그렇습니다.

---------
가격 정보도 감사드립니다.
G 율산 2022.06.18 10:35
덕분에 방화창호 고민은 이제 그만하게 되었습니다
스프링쿨러 설치가 곤란하여 선택한 차선책이라서 결로에서 자유롭지는
못하지만 만족하며 겨울에 잘 관찰하며 후기를 올리곘습니다
감사합니다
M 관리자 2022.06.20 13:11
감사합니다.^^