설계/시공관련 질문

답글이 없으셔서 다시 올려요

G 목포사는대구개형 2 755 2022.05.28 22:32

댓글에 궁굼증과  추가적으로  내수합판 안쪽으로 수성연질폼으로 작업할 예정인데  내수합판외부에 드라이비트 작업후 방수작업할예정이구  내단열은 수성연질폼100T 예정인데  이런작업이 맞는지 모르겟네요.  유튜브 보니 내단열을 수성연질폼으로 하는 한옥을 봤지만   내수합판에  수성연질폼으로 내단열하는것은 본적이 없어서  걱정이네요.  도움 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2022.05.29 11:58
죄송합니다. 글을 놓쳤습니다.

표면처리된 내수합판에 무언가 접착은 어렵습니다.
사진에 보이는 붉은 색 샛기둥과 수평보를 다 감싼 다면, 지금 표면에 CRC보드라도 덮고 드라이비트 작업이 되어야 합니다.
그렇지 않다면, 지금 이대로 사용하는 수 밖에는 없어 보입니다.

내수합판의 내단열로 수성연질폼을 사용하는 것은... 언급하신 다른 방식의 수성연질폼 사용과 다를 것은 없습니다. 둘 다 잘못된 형식이거든요.
다만 이를 건전하게 하는 방법이 실내 방습층의 시공인데... 그렇게 변경하는 것은 현실적으로 거의 불가능해 보입니다. 그러므로 그대로 하시되 구조체 내부의 결로 발생 확률이 있다는 것을 염두하시고 실내 습도 관리에 유의하시는 것이 좋겠습니다.
G 목포사는대구개형 2022.05.29 19:07
댓글감사합니다