버림 타설 전 단열재 시공
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
버림 타설 전 단열재 시공
G
1122
(117.♡.1.251)
5
3,405
2022.05.18 12:24
버림 타설 전 단열재 시공과 버림 타설 후 단열재 시공의 구체적인 차이가 궁금합니다.
출력
Comments
M
관리자
2022.05.18 14:18
223.♡.175.85
버림 전 단열재 시공은 가능한 방법이 아닙니다.
다만 개별 현장의 구체적 특수한 상황이 있을 수 있기에 그저 원론적인 답변만 드렸습니다.
버림 전 단열재 시공은 가능한 방법이 아닙니다. 다만 개별 현장의 구체적 특수한 상황이 있을 수 있기에 그저 원론적인 답변만 드렸습니다.
G
1122
2022.05.18 14:57
117.♡.1.251
특수한 상황에 버림 전 단열재 시공을 하게 된다면 기능적 측면에서 버림 후 단열재 시공과 큰 차이가 있을까요?
특수한 상황에 버림 전 단열재 시공을 하게 된다면 기능적 측면에서 버림 후 단열재 시공과 큰 차이가 있을까요?
M
관리자
2022.05.18 15:43
223.♡.175.27
그 단열재 하부에 잡석다짐은 있는 건가요? 그리고 사용 단열재 종류와 두께, 구조형식과 규모를 알려 주시어요.
지내력 확보를 위한 추가적 조치 (파일 등)도 알려 주시면 좋겠습니다.
그 단열재 하부에 잡석다짐은 있는 건가요? 그리고 사용 단열재 종류와 두께, 구조형식과 규모를 알려 주시어요. 지내력 확보를 위한 추가적 조치 (파일 등)도 알려 주시면 좋겠습니다.
G
1122
2022.05.18 16:57
117.♡.1.251
파일은 없고 잡석다짐등 지내력은 확보된 상태로 보시면됩니다. 단열은 100t 가등급 비드법 시공예정인데 원칙적으로는 말씀 하셨다시피 버림 타설후 단열재 시공이 맞으나 상황상 단열재 시공후 버팀 타설을 해도 단열재 성능 및 구조적 문제가 되는지 궁금합니다.
파일은 없고 잡석다짐등 지내력은 확보된 상태로 보시면됩니다. 단열은 100t 가등급 비드법 시공예정인데 원칙적으로는 말씀 하셨다시피 버림 타설후 단열재 시공이 맞으나 상황상 단열재 시공후 버팀 타설을 해도 단열재 성능 및 구조적 문제가 되는지 궁금합니다.
M
관리자
2022.05.18 17:39
223.♡.165.121
비드법단열재는 안됩니다. 압출법단열재여야 합니다.
그리고 압출법단열재라 하더라도 압축강도와 건물의 하중을 따져 보아야 하는데, 규모와 구조형식에 대한 답변이 없으셨기에 저희도 모르겠습니다.
올바른 순서는 다음과 같습니다.
잡석다짐의 충분한 평활도 확보 - 0.1mm PE필름 - 압출법단열재- 0.1mm PE필름 - 철근배근 후 타설
버림 전에 단열재를 깔 경우 가장 우려되는 점은 버림의 균열입니다.
그럼에도 철근 배근 시 무근의 균열이 날 수 있으므로 유의해서 작업이 되어야 합니다.
비드법단열재는 안됩니다. 압출법단열재여야 합니다. 그리고 압출법단열재라 하더라도 압축강도와 건물의 하중을 따져 보아야 하는데, 규모와 구조형식에 대한 답변이 없으셨기에 저희도 모르겠습니다. 올바른 순서는 다음과 같습니다. 잡석다짐의 충분한 평활도 확보 - 0.1mm PE필름 - 압출법단열재- 0.1mm PE필름 - 철근배근 후 타설 버림 전에 단열재를 깔 경우 가장 우려되는 점은 버림의 균열입니다. 그럼에도 철근 배근 시 무근의 균열이 날 수 있으므로 유의해서 작업이 되어야 합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
다만 개별 현장의 구체적 특수한 상황이 있을 수 있기에 그저 원론적인 답변만 드렸습니다.
지내력 확보를 위한 추가적 조치 (파일 등)도 알려 주시면 좋겠습니다.
그리고 압출법단열재라 하더라도 압축강도와 건물의 하중을 따져 보아야 하는데, 규모와 구조형식에 대한 답변이 없으셨기에 저희도 모르겠습니다.
올바른 순서는 다음과 같습니다.
잡석다짐의 충분한 평활도 확보 - 0.1mm PE필름 - 압출법단열재- 0.1mm PE필름 - 철근배근 후 타설
버림 전에 단열재를 깔 경우 가장 우려되는 점은 버림의 균열입니다.
그럼에도 철근 배근 시 무근의 균열이 날 수 있으므로 유의해서 작업이 되어야 합니다.