설계/시공관련 질문

통기관 및 환기배관으로 VG1을 사용해도 되나요?

2 K13AC 2 1,626 2022.05.13 03:14

안녕하세요. 항상 질문만 드려 죄송합니다.

 

보통 오수 하수 배관을 VG1, 통기관, 환기배관을 VG2로 사용하는것으로 알고있습니다.

통기관 및 환기관(환풍기 배관)으로 VG1을 사용한다면 환기캡과 같은 부속 연결에 문제 없을지 또는 기타 문제가 없는지 질문드립니다.

Comments

G 쏘세지 2022.05.13 09:38
기계설비 시공기술자 입니다.
환풍기 배관으로 사용한다는 것을 옥상에 통기관을 뽑아내는 신정통기관으로 이해하고 답변 드리겠습니다.
- VG1 사용해도 아무문제 없습니다.
시방 측면
* 보통 아파트 시방에는 통기관 VG2 사용하도록 되어있으나, 국토부 건축기계설비공사 표준시방에 통기배관에는 KS M 3404 를 사용하게 되어있으며 이것은 VG1, VG2 를 포함하는 것입니다.
기술적 측면
VG1이 두께가 더 두껍지만, 외부 관경은 두 배관이 동일합니다.
두께가 다르기때문에 내부로 들어가는 환기캡을 VG1용으로 구매하시면 됩니다.
KS M 3404 찾아보시면 알 수 있습니다. (VG2 : SDR 33 으로 VG1 : SDR 13.6) 으로 규격명 변경되었습니다.
M 관리자 2022.05.13 13:35
쏘세지님 감사합니다.^^