설계/시공관련 질문

필로티 구조(전이층)에 대한 궁금증

2 밀리미터mm 3 4,561 2022.05.08 20:44

안녕하세요.

회장님께서 희망을 품는다는 만35세 이하의 건축가입니다. (라이센스 따고 싶다)

 

올려주신 유튜브 라이브랑 영상들 보다가 문득 떠올랐는데 아래의 구조가 가능한지 궁금합니다.

스크린샷 2022-05-08 오후 8.34.39.png

 

보통 필로티는 왼쪽과 같이 기둥-보 시스템으로 합니다.

그런데 지중보 형식에 관한 내용을 보다가 문득 오른쪽과 같이 슬라브 두께를 키워서 보없이 필로티 전이층을 만들 수도 있지 않을까 싶었습니다.

 

만약에 가능하다면

배관설치할 때 필로티 단열재 까는 암묵적 룰(?)을 방지하면서 보배근을 안하고 슬라브배근만 하면 되니까 일손이 줄어들어 비용이 좀 줄지 않을까 싶습니다. (배근량이 늘어날까요?)

 

 그리고 슬라브 두께를 키우면서 그 안에 배관등을 매립할 수도 있으니까 나중에 여러모로 편할수도 있겠다는 생각이 듭니다. 

 

언제나 친절히 답변해주시는 관리자님께 매번 감사드립니다.

 

 

Comments

M 관리자 2022.05.09 14:43
네 충분히 가능합니다. 구조와 협의할 때 Flat Slab 형식으로 풀어달라고 하시면 되세요.
두께가 350mm 면 배관 매립도 가능합니다.
물론 배근량은 늘어 납니다. 특히 기둥 주변은...
즉 결과적으로는 구조체 공사비는 증가를 하게 되어요. 다만 그 이후의 공정에서 더 편하게 작업을 할 수 있는 형식입니다.
2 밀리미터mm 2022.05.09 16:05
인건비가 얼마나 줄어들 수 있을지 고민을 해봐야겠군요...
언제나 친절한 답변 감사드립니다.
M 관리자 2022.05.09 16:17
건축주의 입장에서는.. 필로티 상부의 그 지저분한 작업으로 인한 단열의 결손, 배관의 동결 등을 고려해 보면... 남는 장사인데.. 그 것을 이해하지 못하는 것이 현실인지라...