설계/시공관련 질문

구옥 평지붕 평탄화

G 김순태 5 1,450 2022.05.08 16:17


30년이 넘은 단독주택에 작년에 이사와 부분적으로 수리중에 있습니다. 가장 급한것이 2층 난간과 옥상 방수인데 지금 우레탄방수가 되어있는 상태로 울퉁불퉁하고 평평하지 않아 물고임이 여러군데 있습니다

20220213_142505.jpg

20220501_165849.jpg

20220501_173641.jpg

20220501_165824.jpg

역전지붕을 계획하고 시트방수로 하려다 구조적으로 어려울 것 같아 폴리우레아 시공으로 방수를 생각하고 있습니다.

배수구 위치는  2번째 3번째 사진처럼

 옥상바닥을 뚫어 2층바닥으로 내려가 다시 1층으로 내려가는 구조(2층 벽안에 배관 위치)가 있는데 이 배수를 막고 4번째 사진에 보이는 옆을 뚫은 곳으로 물길을 주었으면 합니다

바닥면이 좋지않아 평활도와 구베를 주어야 될 것 같은데 어떤방법이 있을지요?



Comments

M 관리자 2022.05.08 16:16
역전지붕을 고려하신다면, 이 정도의 평활도는 문제가 되지 않습니다.
다만 폴리우레아도 자외선에 노출될 경우, 그 수명이 영구적이지 않습니다. 그러므로 파라펫 등의 마감 처리에 대한 대안을 세우셔야 합니다.

그리고 모든 방수가 그렇듯이 방수 작업 전에 바닥의 기존 방수층을 최대한 제거해서 들뜸이 없도록 조치가 되어야 합니다. 가장 어렵지만, 꼭 필요한 작업입니다.
G 김순태 2022.05.08 16:39
내용 수정 중에 너무 빨리 답을 해주셔서 수정내용을 못보신 거 같아 다시 문의드립니다. 배수구를 막으면 그쪽으로 물이 많이 고일텐데 이부분도 상관없을까요?
M 관리자 2022.05.08 18:39
배수구를 왜 막으시려 하시나요?
G 김순태 2022.05.09 13:46
3번째사진에 보이는 것처럼 옥상빗물이 배수구를 타고 2층으로 내려가 쫙  퍼졌다가  다시 1층으로 내려가는 구조입니다. 1층바닥으로 내려가기전에2층 빗물이 갑자기 많이 생김으로 2층배수에 부담이 가고 많은 빗물으로 통행에 불편함과 2층방수에도 신경이 더 쓰여서요ㅠ 사실 2층에도 역전지붕으로 문의를 드렸었는데 출입문과의 높이가 낮아 간이식 역전지붕을 추천받아 준비중입니다

그리고 자외선 차단을 위한 경사파라펫 마감방법은 어떤것이 있을까요?
M 관리자 2022.05.09 15:35
그래도 배수구를 막을 수는 없습니다. 역전지붕이 고여있는 물로 부터 어느 정도 자유로우나, 배수구를 막을 수 있을 정도는 아닙니다. 막기 위해서는 평지붕의 구배를 다시 잡아야 하는데, 무근콘크리트의 무게를 고려해야 하므로 실현은 어렵습니다.

경사 파라펫은..
(시멘트벽돌미장, 각파이프+CRC보드 등) 무언가로 바탕면을 만들고 내부의 삼각형을 수직벽으로 만든 후에 그 면에 방수를 하는 방식이 가장 유효합니다.
그게 다 비용인 것이 문제이고, 상부 기와와의 접속 부위에 대한 건전성까지 고려를 해야 하기에 쉽지는 않습니다만...
올바른 방법은..
1. 수직벽 형성
2. 파라펫 상부기와 제거
3. 바닥에서 부터 파라펫 상부까지 방수시트를 감아 올리고
4. 수직벽면에 시트방수 보호를 위한 CRC보드를 접착하고,
4. 상부 기와를 다시 설치
하는 방법입니다.