설계/시공관련 질문

RC조 박공지붕 벤트와 환풍기 배관 단열 문의드립니다.

1 초보전기쟁이 3 981 2022.05.08 11:21

안녕하세요 관리자님 항상 좋은 의견으로 집짓는데 많은 도움이 되고 있습니다.

 

부모님집 짓기 시작하고 처음 다녀왔습니다 현재 벽체 외부 폼 완성되어 있고, 내부 폼을 만들고 있습니다.

 

rc조 박공외단열 형태입니다.

 

1. 집 내부 천장과 구조체 지붕 슬라브 사이 공간에 통기가 되게끔 양쪽 구조체에 배관을 심어놨더라구요

도면에도 없는데 설비시공업자가 이렇게 하지 않으면 결로가 생긴다고 해서요.

예전에도 비슷한 질문 올라온걸 봤는데 철은콘크리트에 그리고 천장 위에 외부에서 공기가 들어오면

오히려 더 춥고 그럴 것 같은데 이 부분의 배관은 제거하는 것이 맞겠죠?

 

2. 벽체 거푸집에 화장실, 부엌, 세탁실 등의 환풍기 배관이 설치되어있는데 pvc 배관인데요

   pvc 배관 주면으로 흔히 쓰는 수도배관용 단열재를 감아놓지 않아도 상관없나요?

Comments

M 관리자 2022.05.08 11:46
1. 지붕에 외단열로 계획되어 있다면 제거하는 것이 맞습니다.
2. 최소 20mm 두께로 감아야 합니다.
1 초보전기쟁이 2022.05.08 16:44
관리자님 주말인데도 이렇게 친절한 답변 감사합니다
M 관리자 2022.05.08 18:55
감사합니다.^^