설계/시공관련 질문

PVC 이중창 세팅블록의 강제

G saehan 3 1,141 2022.05.03 07:20

안녕하세요 

제목 그대로 PVC 이중창의 경우 세팅블록 사용을 강제하고 있는지 문의드립니다.

KCC 나, LX 에서 창호시방서를 아무리 찾아봐도 세팅블록에 관한 내용을 찾을수가 없었고, LH전문시방서에는 

 

"2.4유리끼움재료

 

2.4.2세팅블록/측면블록

유리고정재료로 실링재가 사용될 경우 세팅블록 및 측면블록은 실리콘재를 사용한다."

 

이렇게 기재가 되어있습니다. 이게 세팅블록을 사용하도록 강제하는건지, 아니면 쓰려거든 실리콘재를 사용하라 라고 되어있는건지 궁금하네요. 

 

전문가분들의 도움 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2022.05.03 09:44
제가 아는 선에서는 강제 규정은 없습니다.
세팅블럭은 말 그대로 세팅을 위한 블럭이고, 다른 세팅방법이 있다면 필요로 하지 않으니까요.

올려 주신 본문에서도.. [유리고정재료로 실링재가 "사용될 경우"]라고 되어 있고요.
G 두바이 2022.05.04 20:43
셋팅블럭은 유리하부의 양쪽 끝단  1/4 지점에 2개소 설치하고 때에 따라서는 1/8에 설치 할 수 있으며 이는 유리의 파손을 방질하기 위해서입니다.
M 관리자 2022.05.04 20:44
네 맞습니다.  "사용될 경우"에 그렇게 사용됩니다.