설계/시공관련 질문

단열재 두께에 관해서 궁금합니다

1 어렵네 5 972 2022.04.20 10:38

지역은 남부지역이며 

지하1층 지상4층입니다 공동주택 외 건물입니다

단열재는 경질우레탄보드 입니다 슬래브 하부 설치 입니다

지상1층 바닥부분에 단열재 대해서 두께에 대해 궁금합니다

 

1.건축물의 부위에 최하층에 있는 거실의 바닥 이 부분에 적용되는건가요?

 

2.최하층에 있는 거실의 바닥 외기에 직접 면하는경우 바닥난방이 아닌경우 공동주택 외 이부분에 적용이 된다고 하면

단열재 허용두께가 가등급 130t 나등급 155t 허용 두께이라고 명기 되어있는데

단열재 두께 나등급 135t에 열관리률은 0.020 나오는 제품을 써도 되는건가요?

Comments

M 관리자 2022.04.20 11:25
안녕하세요.
1. 지상 4층 건물의 기초 하부에 단열재를 넣으실 수는 없으세요. 담당 건축사에게.. 구조기술사의 확인이 되었는지 물어 보시어요.

2. 열전도율 0.022 라면 가등급입니다. 아마도 건축사께서 표기를 잘못하신 것 같습니다.
1 어렵네 2022.04.20 12:06
1. 지상1층 바닥에 단열재 설치입니다
2. 단열재 시험 성적서에 나등급  135T 열관리율 0.020으로 표시가 되어있습니다
M 관리자 2022.04.20 13:13
네 말씀드린 바와 같습니다.
1 어렵네 2022.04.20 13:37
네 죄송합니다 글이 두서가 없었습니다
2. 경질우레탄보드 135T 2종2호입니다 가등급 확인했습니다
M 관리자 2022.04.20 19:58
쓰셔도 되는데 말씀 드린 바와 같이 기초 위로 올라 가야 합니다.