역전지붕관련 벽체단열재 구성 문의

G 김지안 2 1,149 2022.04.12 07:49

안녕하세요.  단독주택 시공중에 있는 건축주입니다.

 

테라스의 역전지붕 시공관련하여 파라펫 길이가 길어 전체를 단열재로 깜쌀 필요가 없어, 

아래처럼 콘크리트 타설시 벽체단열재 넣을수 있을 공간만큼 빈공간으로 두고 타설코자 하는데, 

 

1. 이럴경우 삼각면귀를 이용하여 모서리 방수처리 여부

 

2. 테라스 아랫 부분이 침실이라 배관을 20mm 고무발포단열재로 감았을 경우 우천시 소음문제 발생여부

 

3. 이러한 구성의 문제가 없는지도 궁금합니다.

 

협회의 도움에 늘 감사드립니다.^^

문의사항.jpg

 

Comments

M 관리자 2022.04.12 17:14
안녕하세요.
파라펫의 두께를 줄이면 단배근 밖에 넣을 수 없는데, 담당 건축사와 한번 협의가 필요해 보입니다.

1. 단열재를 먼저 넣으실 수는 있겠으나, 방수 공사를 위해서 단열재를 떼어 냈다가 다시 붙여야 합니다. 그러기 위해서는 단열재를 랩으로 한번 감싸서 일체타설을 하시어요. 그러면 그 자리에 다시 같은 단열재를 껴넣을 수 있으니까요.

2. 20mm 고무발포단열재면 소리는 나지 않습니다. 다만 0 은 아니기에, 극히 민감한 분은 들릴 수 있습니다.  하지만 우려될 정도는 아닙니다. 공간의 여유가 된다면 배관 위에 압출법단열재를 박스처럼 짜서 폼으로 붙이는 방법도 있고, 배관을 미리 만들어 놓고, 배관이 지나가는 자리만 슬라브를 더 두껍게 치는 것도 방법이 될 수 있습니다.
G 김지안 2022.04.12 17:22
ㅎ 고맙습니다 ~