설계/시공관련 질문

수도배관을 교체 해보려합니다

2 원성대마왕 8 1,632 2022.04.10 17:32

안녕하세요

 

수도배관이 엑셀배관으로 되어있길래 pb관으로 한번 교체 해보려합니다.

 

87년 준공 단독주택 조적조 입니다.

 

수도배관 관련지식이 전무해서 도움좀 얻고자 합니다.

 

바닥은 미장바닥이고 급수배관라인만 파괴드릴로 깨서 pb관 매립해버리고 

위로 단열재깔고 엑셀 두를 예정입니다.  

계량기에 연결된 기존 엑셀배관은 그냥 잘라서 놔둘려고 합니다.

 

1. 그림과같이 이런식으로 T자로 연결하면 되는건지요

 

2. 보일러분배기같이생긴 급수분배기라는게 있던데 그런걸 써야하는건지요

 

3. 급수분배기는 왜 쓰는건지요..

 

4. 기존 엑셀배관(급수배관)은 철거 안해도 괜찮을는지요

 

5. 혹시 관련 급수배관 교체설치관련 정보를 익힐수있는 곳이 있을는지요..

Comments

2 원성대마왕 2022.04.10 17:36
6. 배관규격은 어떻게 해야하는건지요.. 메인관 가지관 치수를 달리해야하는건지..

7. 혹시 여러군데서 물써도 동일한 수압으로 나오게는 할 수 없는건지..

왼쪽위 세면대도 이어야하는게 깜빡했네요..
M 관리자 2022.04.10 18:32
1,2,3,7 동일 수압을 만들어 내기 위해서 필요한 것이 급수 분배기 입니다.
4. 지금의 정보로 판단은 어렵지만, 상관없어 보입니다.
5. 배울 수 있는 곳은 알지 못하며, 검색해 보니 아래와 같은 글이 보이는데 도움이 되실 것 같습니다.
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=jojh3960&logNo=221486554902
6. 기존이 15A 일텐데요. 모두 같게 하시면 되세요.
2 원성대마왕 2022.04.10 19:05
관리자님 친히 검색까지.. 너무감사드립니다.
G 의문 2022.04.11 00:26
변기에 온수가 들어가나요
2 원성대마왕 2022.04.11 07:47
ㅋㅋㅋ 아닙니다 변기는 냉수만 갑니다 제가 잘못그렸네요 감사합니다.
2 에어원 2022.04.11 15:25
PB배관은 규격에 신경쓰셔야 합니다
15A라 하더라도 생산회사에 따라 KS규격이냐 아니냐에따라 외경과 그에 따라 내경
그리고 부속들이 다릅니다
설치후에 혹시 누수가 생겨 수리업자가 오면 꼭 배관이 15미리인지 16미리인지 확인하십시요
PB배관은 파는 집마다 규격이 다릅니다
프롬파스트의 신제품이 좋아 보입니다
G 의문 2022.04.11 18:16
저라면 보일러실에 급수에도 급수분배기 및 온수분배기를 따로 만드시고 분배기에서 일대일로. 연결하시는 것을 추천합니다.
저도 단독주택 20년 이상 생활하면서 T자 소켓에 누수로 인해  2회 정도 공사를 하였습니다.
2 원성대마왕 2022.04.12 22:50
프롬파스트, 급수분배기 조언 감사드립니다.