G 윤종원 7 7,172 2014.10.27 15:24
상기 시험성적서의 열관류율값으로 열전도율을 알수있나요?

Comments

M 관리자 2014.10.27 15:34
안녕하세요...

KS F 2277 시험방법은 복합구성체의 통합 열관류율을 보기 위한 시험으로써 "열전도율"은 알 수 없습니다.
G 윤종원 2014.10.27 15:48
빠른답변 감사합니다
한가지 더 질문하겠습니다
열전도율을 알수없으면 지역별기준열관류율에서 단열재의 열관류율을 빼고 계산해야하요?
예) 남부지역 외기에 간접면하는 거실의 외벽일때
    0.480 W/㎡K - 0.44 W/㎡K = 0.040 W/㎡K
    나머지 벽체를 0.040 W/㎡K 값에 맞춰서 설계를 해야하는건가요?
M 관리자 2014.10.27 15:51
네. 이론상 그 이상의 구성이면 법적으로는 무방합니다.
그러나, 그 구성을 수용할 지는 건축주, 또는 현장대리인이 승인을  해야 합니다.
또한 에너지절약계획서를 제출해야 하는 건물이라면, 승인기관에 미리 확인을 받아야 할 것으로 보여집니다. 해석에 따라 승인이 되지 않을 수도 있기 때문입니다.
G 윤종원 2014.10.27 15:58
빠른 답변에 다시한번 감사드립니다 ^^
G 윤종원 2014.10.27 16:18
위의 성적서에서 열관류저항이 2.22 ㎡K/w 일때도 열전도율은 알수없는건가요?
M 관리자 2014.10.27 17:36
네.. 열전도율을 계산할 수 없습니다.
억지로는 가능하겠습니다만, KS F 2277 시험방법이 요구하는 목적은 아닙니다.
G 윤종원 2014.10.27 17:53
아~~~~ 그렇군요
그럼 결국 로이단열재라고하는 복합구성체는 열관류율측면에서는 사용하기 힘들겠군요
감사합니다