한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
열관류율, 열전도율
G
윤종원
(175.♡.166.31)
7
7,172
2014.10.27 15:24
상기 시험성적서의 열관류율값으로 열전도율을 알수있나요?
출력
Comments
M
관리자
2014.10.27 15:34
211.♡.178.42
안녕하세요...
KS F 2277 시험방법은 복합구성체의 통합 열관류율을 보기 위한 시험으로써 "열전도율"은 알 수 없습니다.
안녕하세요... KS F 2277 시험방법은 복합구성체의 통합 열관류율을 보기 위한 시험으로써 "열전도율"은 알 수 없습니다.
G
윤종원
2014.10.27 15:48
175.♡.166.31
빠른답변 감사합니다
한가지 더 질문하겠습니다
열전도율을 알수없으면 지역별기준열관류율에서 단열재의 열관류율을 빼고 계산해야하요?
예) 남부지역 외기에 간접면하는 거실의 외벽일때
0.480 W/㎡K - 0.44 W/㎡K = 0.040 W/㎡K
나머지 벽체를 0.040 W/㎡K 값에 맞춰서 설계를 해야하는건가요?
빠른답변 감사합니다 한가지 더 질문하겠습니다 열전도율을 알수없으면 지역별기준열관류율에서 단열재의 열관류율을 빼고 계산해야하요? 예) 남부지역 외기에 간접면하는 거실의 외벽일때 0.480 W/㎡K - 0.44 W/㎡K = 0.040 W/㎡K 나머지 벽체를 0.040 W/㎡K 값에 맞춰서 설계를 해야하는건가요?
M
관리자
2014.10.27 15:51
211.♡.178.42
네. 이론상 그 이상의 구성이면 법적으로는 무방합니다.
그러나, 그 구성을 수용할 지는 건축주, 또는 현장대리인이 승인을 해야 합니다.
또한 에너지절약계획서를 제출해야 하는 건물이라면, 승인기관에 미리 확인을 받아야 할 것으로 보여집니다. 해석에 따라 승인이 되지 않을 수도 있기 때문입니다.
네. 이론상 그 이상의 구성이면 법적으로는 무방합니다. 그러나, 그 구성을 수용할 지는 건축주, 또는 현장대리인이 승인을 해야 합니다. 또한 에너지절약계획서를 제출해야 하는 건물이라면, 승인기관에 미리 확인을 받아야 할 것으로 보여집니다. 해석에 따라 승인이 되지 않을 수도 있기 때문입니다.
G
윤종원
2014.10.27 15:58
175.♡.166.31
빠른 답변에 다시한번 감사드립니다 ^^
빠른 답변에 다시한번 감사드립니다 ^^
G
윤종원
2014.10.27 16:18
175.♡.166.31
위의 성적서에서 열관류저항이 2.22 ㎡K/w 일때도 열전도율은 알수없는건가요?
위의 성적서에서 열관류저항이 2.22 ㎡K/w 일때도 열전도율은 알수없는건가요?
M
관리자
2014.10.27 17:36
211.♡.178.42
네.. 열전도율을 계산할 수 없습니다.
억지로는 가능하겠습니다만, KS F 2277 시험방법이 요구하는 목적은 아닙니다.
네.. 열전도율을 계산할 수 없습니다. 억지로는 가능하겠습니다만, KS F 2277 시험방법이 요구하는 목적은 아닙니다.
G
윤종원
2014.10.27 17:53
175.♡.166.31
아~~~~ 그렇군요
그럼 결국 로이단열재라고하는 복합구성체는 열관류율측면에서는 사용하기 힘들겠군요
감사합니다
아~~~~ 그렇군요 그럼 결국 로이단열재라고하는 복합구성체는 열관류율측면에서는 사용하기 힘들겠군요 감사합니다
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
KS F 2277 시험방법은 복합구성체의 통합 열관류율을 보기 위한 시험으로써 "열전도율"은 알 수 없습니다.
한가지 더 질문하겠습니다
열전도율을 알수없으면 지역별기준열관류율에서 단열재의 열관류율을 빼고 계산해야하요?
예) 남부지역 외기에 간접면하는 거실의 외벽일때
0.480 W/㎡K - 0.44 W/㎡K = 0.040 W/㎡K
나머지 벽체를 0.040 W/㎡K 값에 맞춰서 설계를 해야하는건가요?
그러나, 그 구성을 수용할 지는 건축주, 또는 현장대리인이 승인을 해야 합니다.
또한 에너지절약계획서를 제출해야 하는 건물이라면, 승인기관에 미리 확인을 받아야 할 것으로 보여집니다. 해석에 따라 승인이 되지 않을 수도 있기 때문입니다.
억지로는 가능하겠습니다만, KS F 2277 시험방법이 요구하는 목적은 아닙니다.
그럼 결국 로이단열재라고하는 복합구성체는 열관류율측면에서는 사용하기 힘들겠군요
감사합니다