설계/시공관련 질문

eps단열재 사용가능 여부 문의

G 낙엽 24 1,584 2022.03.29 17:30

안녕하십니까.

외단열미장마감 공법을 계획중이며

준불연eps를 사용하고자합니다.

 

아래 준불연 eps 단열재가 외단열미장마감공법에 사용이 가능한지 질문드립니다. (열전도율 0.034, 밀도 약30?)

시험성적서 참고부탁드립니다.

 

http://iesi.co.kr/free/thejyonfeelboard_211118.pdf

http://iesi.co.kr/product/thejyonfeelboard.php

Comments

G 낙엽 2022.03.29 18:30
추가로 패시브하우스협회 협력사인 동건의 경질우레탄보드(동건패널)을 외단열미장마감 공법에 사용가능할지 문의드립니다.
PF보드와 마찬가지로 외부에 알루미늄박이 있는것 같은데 문제 없을까요?
M 관리자 2022.03.29 22:18
안녕하세요.
본문에 링크해 주신 제품은 외단열미장마감으로 사용가능합니다. 제품 카달로그의 끝단에 외단열미장마감 시방서도 들어 있고요. 다만 밀도는 20kg/m3 이여야 합니다. 당연히 제품은 있을 것입니다.

경질우레탄보드와 PF보드는 모두 외단열미장마감에 적합하지 않습니다.
G 낙엽 2022.03.30 10:52
감사합니다.
해당업체에 문의해보니 밀도 20짜리는 없고 전부다밀도가 30정도 라고하네요.
그럼 다른제품을 선택하는것이 낫겠습니까?
준불연 eps중에 밀도 20정도 되는건 찾기가 어려운것같습니다...
M 관리자 2022.03.30 11:00
열적 성능 때문인 것 같습니다.
그러실 필요까지는 없고, 해당 회사에 외단열미장마감메뉴얼까지 있는 것으로 보아서... 혹시 "몰탈 부착력 시험성적서"는 있는지만 물어봐 주시겠습니까?
번거롭게 해드려 죄송합니다.
G 낙엽 2022.03.30 11:06
죄송하실것 전혀 없으시고요.
문의해보니 몰탈부착력 시험성적서는 없다고합니다.
자체 시험결과 문제가 없다고 판단하였다고 하고(바스프, 테라코와 같이 시험)
 7주숙성을 보장해준다고는 합니다.(사진 및 로트번호로 인증)
M 관리자 2022.03.30 11:12
네.. 그럼 사용하셔도 괜찮습니다.
다만 KS에서 부착력시험 방법 (KS F 4715 - 2007 얇은 마무리용 벽 바름재)이 있으므로, 자체 테스트말고 시험성적서를 나중에라도 주었으면 좋겠다고 해주시면 될 것 같습니다.
시험비용도 얼마 안하고, 기간도 짧거든요.
G 낙엽 2022.03.30 12:34
네 알겠습니다 감사합니다. 시험성적서를 추후 줄지는 의문이긴합니다.
밀도가 30임에도 사용가능한 이유는 시방서도 있고 업체 자체 시험결과라도 있기때문일까요?
만약 다른업체 제품을 선택하게된다면(밀도 30) 무엇을보고 선택하여야할까요?
G 낙엽 2022.03.30 12:39
그리고 제주지역이라 불가피하게 일체타설을 해야할수도있는데 부착력에 문제 없을까요?
M 관리자 2022.03.30 14:21
네.. 일단은 자체 시험을 믿고 가야 할 것 같습니다. 다른 곳도 유사한 상황이라서요.
해당 회사에...
"한국패시브건축협회에 문의를 했더니, [KS F 4715 - 2007 얇은 마무리용 벽 바름재]에 의한 부착력시험 결과를 요구하고 있다. 시간이 걸리더라도 해줄 수 있겠는가?" 라고 하시면 비교적 쉽게 받으실 수 있지 않을까 싶습니다.
저희는 잘 모르고 있었지만, 웬만한 단열관련 회사는 협회를 다 알고 계시더라고요....
M 관리자 2022.03.30 14:21
일체타설도 화스너가 들어가는 것이 맞고, 화스너가 시공된다면 장기 부착력도 문제가 없습니다.
G 낙엽 2022.04.04 12:49
비밀글입니다.
M 관리자 2022.04.04 13:18
이 성능이면 사용하셔도 괜찮습니다.
감사합니다.
G 낙엽 2022.04.04 13:37
감사합니다. 일체타설에도 문제없겠습니까?
M 관리자 2022.04.04 13:38
일체타설에 대해서는 저희가 드릴 말씀이 없습니다. 반대를 하고 있는 입장이라서요.
그저 현장에서 잘 하시길 바라고 있을 뿐입니다.
G 낙엽 2022.05.13 10:30
관리자님,
일체타설시 화스너는 어떤제품을 사용하여야하나요?
코리아화스너 제품중 선타설화스너를 사용하면 될까요?
M 관리자 2022.05.13 13:36
네 그렇습니다. 그리고 [KPS 화스너 고급 일체형]을 사용하셔도 무방합니다.
가격을 보고 선택을 하시어요.
G 낙엽 2022.07.18 03:34
관리자님 안녕하십니까.
아래글 보고 궁금한점이 생겨 문의드립니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=28685

1. 본문에서 질문드린 준불연eps가 기초측면 xps의 대안이 될수있겠습니까?

2. 대안이 될수있다면 시작재(스타터) 시공이 없어도 될까요?
M 관리자 2022.07.18 10:35
해당 사례는 불가피한 경우의 대처 방안을 말씀드린 것이지, 대안을 논한 것은 아닙니다.
그러므로 XPS가 사용되어야 합니다.
그리고 이를 떠나서 단열재의 수평을 제대로 잡기 위해서 어느 한 지점에 시작재는 시공되어야 합니다. 다만 현장에서 시작재 대신에 못같은 것으로 임시고정해서 단열재의 수평을 잡기도 하는데.. 건조 후 못을 뽑기만 하면 사용가능한 대안입니다.
G 낙엽 2022.07.18 11:07
답변 감사합니다.
지금 저희가 해당 사례처럼 xps 사용이 불가한 경우 입니다.
또한 본문의 준불연 eps를 외단열 미장마감 공법(또는 일체타설)으로 사용할 계획입니다.
이런상황에서 본문의 준불연eps를 기초측면에도 사용하여도 괜찮을지, 아니면 밀도 35kg/m3이상의 준불연pir을 따로 구해야하는지 문의드립니다..

시작재는 말씀하신대로 제외하지않고 시공하겠습니다.
M 관리자 2022.07.18 11:11
권장은 PIR을 별도로 구하시는 거세요.
다만, EPS를 사용하더라도.. 단열 성능 하락은 최대 50% 정도이므로. 불가피하다면 같은 EPS 를 사용하셔도 됩니다.  이때 같은 제품의 밀도라도 더 높은 것을 사용하면 더 낫고요.
G 낙엽 2022.07.18 11:25
답변 감사드립니다.

본문 제품 시험성적서상 밀도가 30kg/m3 가량인데 eifs에 사용해도 되는 이유는 부착 시험성적서를 보유하기 때문인가요?
패시스하우스 권장은 비드법 3호 밀도 + 7주 숙성인것으로 알고있는데요.
본문 제품(밀도 30kg/m3)은 7주숙성이 가능하다고 하였고,
다른 회사의 밀도 21kg/m3 제품은  7주숙성이 불가하다고 하여서 고민이 됩니다...
M 관리자 2022.07.18 12:25
네 시험성적서 때문입니다.
숙성여부는 고민의 대상은 아닙니다. 그냥 그렇게 하셔야 해요.
G 낙엽 2022.07.20 11:17
관리자님 감사합니다. 7주 숙성 가능한 제품으로 선택하겠습니다.
M 관리자 2022.07.20 13:49
회사마다의 생산기기의 차이로 인해, 4주 숙성 제품도 유효한 경우가 있습니다.
즉 숙성 여부만 보시면 될 것 같습니다.