설계/시공관련 질문

전열교환기 흡/배기 온도 차이가 7~8도 가량 나는데요..

1 크나큰손 1 4,146 2014.10.18 07:22

날씨가 추워지면서 디퓨져에서 나오는 바람이 점점 차갑게 느껴집니다.

온도계를 이용하여 측정을 해보니..


실내 기준 흡기 온도는 25~6도를 유지하는데,

배기는 18도 가량입니다.

현재 외기온도는 7도 정도이고요.


어제 밤에 틀어놓고, 오늘 오전에 측정한 결과입니다.

문제가 있는걸까요?


올해 개선된 셀파 350 모델입니다.

Comments

M 관리자 2014.10.18 16:05
안녕하세요..

외기의 온도가 7도
배기가 25도
급기가 18도 이므로.. 이 수치를 이요해서 환기장치의 온도교환효율을 계산해 보면 다음과 같습니다.

7-18/7-25 = 11/18 = 0.61 이므로, 온도교환효율은 61% 입니다.

이 수치는 제조사에서 제공하는 효율에 미치지 못하므로, 한번 A/S 신청을 해보시는 것이 좋을 듯 합니다.
(다만, 이 수치가 절대적 결론을 내릴만 한 숫자는 아닙니다. 제품자체이외에 시공의 방법, 덕트 길이의 불균형, 덕트의 단열 조건 등.. 여러 조건이 요인일 수 있기 때문입니다.)

감사합니다.