설계/시공관련 질문

역전지붕 얇은 XPS 단열재로 여러장 시공 가능 문의

G 쉼표 4 996 2022.03.11 08:19

안녕하십니까? 협회 도움으로 리모델링을 잘 진행중에 있어 감사드립니다.

 

해당 건물은 

지역: 남부,

형태: 1층 평지붕 조적조 단독주택

입니다.

 

평지붕의 역전지붕 시공을 위해 고민 중에 있습니다.

그 중 하나로, 단열재 시공에 대해 문의 드립니다.

 

협회 게시판에 보면 단열재를 두꺼운 것으로 해서 두장 정도로 시공을 하던데

지방이라서 100T 이상 압출법단열재가 수급 및 단가에 있어 불리하다고 판단됩니다.

따라서, 1차적으로는 50T+100T로 생각하고 있으나 

차선책으로 50T+50T+50T 나 30T+50T+50T 로 130~150T 두께로 3장 시공하는 것은 어떨까 고민중입니다.

욕실에는 단열재를 두세장 깐다는 글은 봤으나, 역전지붕 시공시에는 2장까는 이야기만 있어서 

얇은 두께로 3장을 깔 경우 다른 문제가 있는지 궁금하여 문의 드립니다.

 

질문. 역전지붕 단열재 시공 시 얇은 두께로 3장을 깔게 되면 시공이나 하중을 버티는 데 있어서 불리함이 있을까요?

 

감사합니다.

Comments

2 재섭 2022.03.11 08:44
하중문제는 있을리가없는데 여러장을 하면 들뜸현상이 생길 수 있는게 문제일것 같네요.
물론 없을 수도 있지만 사람손으로 하는일이라 마냥 인부만 믿기에도 좀 불안합니다.
코너등에서 재단을하는비용이 올라가니(인건비증가) 차라리 운반비를 늘려서(타지역) 100+50으로 가시는게 비용상 비슷하면서 더 낫지 않나 싶네요
G 쉼표 2022.03.11 09:07
세장하면 더 꿀렁임이나 잡는 효과도 있지 않을까 했는데.... 사람손으로 하는 것이고 해서 안좋은게 더 많을 수 있겠네요... 친절한 답변 감사드립니다 !

추가질문!!이 있습니다만,
이전에 지붕 단열재 시공시 꿀렁임을 줄이기 위해서 단열재 면적이 너무 크면 안좋다는 글을 본거 같은데... 다시 찾으려니 찾기가 힘드네요;;
Q 질문. 일반적으로 파는 900X1800 단열재 사이즈로 역전지붕 단열재 시공이 괜찮을까요..?
M 관리자 2022.03.11 09:38
그리고 100mm가 위로 가야하며, 단열재 크기는 바닥의 평활도에  따라 다르므로 현장에서 판단을 하셔야 합니다.
G 쉼표 2022.03.11 09:43
바닥 평활도가 안맞는 부분은 좀더 작게 재단이 필요하다는 말씀이시군요..!?
친절한 답변 감사드립니다 :)