설계/시공관련 질문

바닥난방 단열재 문의드립니다.

G 바닥난방 6 1,986 2022.03.07 16:22

보통 바닥난방의 경우 아래와 같은 구성을 가지게 되는데요 여기서 사용하는 

단열재를 보통 비드법, 압출법 단열재를 사용하더라고요 

 

하지만 높은열관류율을 필요로 하는공간에서는 열정도율이 높은제품사용을 고민하게 되었는데

 PF보드, 경질우레탄보드 등은 사용이 힘든것인지 문의드립니다.

20220307_161940.jpg

Comments

10 잡자재 2022.03.07 21:46
엑셀파이프 하부는 압출법보다 비드법이 더 적합합니다. 압출법은 고온에서 변형이 올 수 있습니다. 그리고 층간소음 완화에도 비드법이 더 좋습니다.
PF보드는 흡수율이 높아 바닥 단열재로는 적합하지 않으며 경질우레탄은 50k이상의 고밀도 제품을 써야합니다.
기포콘크리트 층에 cd관을 매립해야하는 상황이 아니라면 비드법 60T 위에 엑셀파이프를 설치하고 방통을 치는게 최선인 것 같습니다.
M 관리자 2022.03.08 10:19
다만 슬라브가 평활하지 않기에 비드법 60T 하부에 빈공간이 생길 수 있다면, 석분으로 평활도를 맞추면서 단열재를 까는 것이 좋습니다.
7 혜성 2022.03.08 16:00
첨언드리자면 레이저 올려서 바닥 전체적인 레벨을 한번 보시고 하시는 거 추천 드립니다.
2 에어원 2022.03.08 16:02
관리자님 말씀을 따라서
슬라브 - 석분(5mm ?) -비드법단열재 40mm(아래가 난방하는 공간일 경우 25mm) - 방통 40mm(18mm 외경의 난방배관 포함) - 마감(15mm)
이렇게도 가능할까요?
M 관리자 2022.03.08 16:22
네 가능합니다. 단열재 위에 비닐이 필요하고요.
2 에어원 2022.03.08 17:12
말씀 고맙습니다^^