설계/시공관련 질문

철근콘크리트 구조보강에 관하여

G 이찬규 8 1,819 2022.03.05 10:50

 

안녕하세요 주택을 짓고 있는 건축주 입니다.

 

몇가지 궁금한 사항이 있어서 이렇게 글을 남깁니다.

 

현재 기초콘크리트 타설 완료 되었구요. 되메우기 작업까지 완료 되었습니다. 

 

내력벽 구조이구요. 기초에 연결된 내력벽 철근이 손상(변형)되어 글을 남깁니다.

 

1. 기초콘크리트기초 외각 내력벽쪽에 앙카 시공을 했을때 구조상 문제가 없는지 궁금하구요 ...(논문에는 크랙이 나지 않게 시공을 한다면 문제 없다라고 되어있습니다. 하지만 기초 외벽과 3센치 정도 떨어져있는데 함마드릴로 뚫으면 크랙이 무조건 갈거 같다는 생각입니다.)

 

2. 한번 변형된 철근에 대한 인장력 저하도 궁금합니다.

 

3. 앙카시공이 아닌 다른 방법(변형된 철근을 펴서 사용하는게 더 나을수도 있겟다. 혹은 변형된 철근부위를 어느정도 잘라내고 스마트 커플러를 사용하는건 어떨까 라는 생각)이 있는지 알고 싶습니다.

 

ps. 앙카시공을 할때 기초 밑에 내력벽 구조라 그부위에 철근이 많이들어가 있을텐데 그 사이를 어떻게 찾아서 함마드릴을 뚫을지도 궁금합니다.  함마드릴로 철근까지 뚫을거 같다는 생각이 들어서요 ,.,

 


 

Comments

M 관리자 2022.03.05 11:10
안녕하세요..
죄송합니다만, 해당 부위 사진 몇 장이 있어야 할 것 같습니다.
G 이찬규 2022.03.05 11:50
여기입니다
G 이찬규 2022.03.05 12:19
원래 이랫던 곳입니다
M 관리자 2022.03.05 14:04
아마도 철근이 배근된 상태에서 포크레인이 지나간 것 같네요.
지금은 변형된 철근을 펴고, 2개당 하나의 보강근을 넣는 것이 더 나을 것 같습니다.
보강근은 콘크리트에 구멍을 내고 삽입을 하는 형식은 아니고, 펴진 상태에서 그 옆에 지금 길이의 1.5배 길이로 묶어서 세우는 형식입니다.
다만 수평철근은 새로 교체를 하고요.
G 이찬규 2022.03.05 14:31
감사합니다. 저정도는 펴서 위에 보강근만 넣어도 괜찮다는 말씀이지요? 앙카박는거에 반감이 있었는데 다행입니다. 감사합니다.
M 관리자 2022.03.05 15:36
네 감사합니다.
2 K13AC 2022.10.13 03:28
관리자님, 온통기초를 2번 나누어 (헌치, 매트) 타설하는 경우
헌치 타설 이후에 매트 부분의 늑근이 굴삭기로 인해 구부러지면,
말씀하신것과 동일하게 보강하면 될까요?
M 관리자 2022.10.13 09:48
네 그렇습니다. 다만 철근에 붙어 있는 흙이 있다면 다 깨끗하게 물청소를 해주셔야 합니다.