설계/시공관련 질문

주방후드 배기구를 통해 미세먼지가 유입되는것같습니다

6 gklee 12 1,420 2022.02.14 00:11

가스냄새와 더불어 지금 다른문제 하나가 미세먼지 수치입니다.

 

콘크리트주택이고 창호주변도 제대로 기밀처리되어있는 반면 주방의 후드는 중간, 끝 어디에도 개폐구가 없는데 반해 환기장치의 흡입/배기필터의 오염 정도에 따라서 혹은 기타등등 경우에 음압이 발생하면 외부공기가 유입될거라는걸 쉽게 짐작할수있고 지금 문을 추후 설치한 섹션에 비해 다른구역의 미세먼지수치만 올라가는걸 감안하면 합리적인 의심이 아닐수 없습니다.

 

탭조정 점검을 신청하여 한번 점검을 해보기는 하겠으나 그와는 별개로 주방후드를 통한 공기 유입을 어떻게든 해야할것같습니다. 후드 자체에 댐퍼가 내장되어있는지는 모르겠습니다만 있다고 하더라도 그게 제대로 작동하지 않는상황으로 보이는 바 아예 외부 배기구에 설치되는 설비가 있으면 장착하고싶습니다. 혹시 적당한 자재가 있을까요? 목적은 환기장치 상황에 따라 음압이 발생해도 외부공기가 후드 배기구를 통해 들어오지 않게끔 하는것입니다.

Comments

10 잡자재 2022.02.14 08:41
전동댐퍼 이외에는 해결책이 없는 듯 싶습니다.
중력 방식 혹은 스프링방식의 역풍방지 댐퍼 등 여러가지가 있지만 누기율이 높은 편입니다.
먼저 전동댐퍼가 있는지 그리고 있다면 제대로 작동하는지를 확인하여 없다면 전동댐퍼를 추가로 설치하는게 최선인 것 같습니다.
6 gklee 2022.02.14 11:20
전동댐퍼 혹시 잡자재에서 취급하는 좋은 제품 있나요? 구매하고싶습니다. 댐퍼가 설치되어있지 않은걸로 알고있으며 있다고 하더라도 지금 제대로 작동 안하는걸로 추정되는데 보나마나죠
6 gklee 2022.02.14 12:04
환기장치를 설치한 업체에 문의해봤습니다. 업체의견은 환기장치는 배기팬 흡기팬이 나뉘어 따로 동작하면서 급기량과 흡기량을 감지해 똑같이 맞추며 이부분은 인위적으로 조정이 되지않는다고하며(젠더 환기장치) 따라서 양압이나 음압을 걸어줄수가 없다고합니다. 똑같이만 가능하다고 하네요. 예전에 알러지가 발생하는 상황에서 관리자님의 의견은 양압을 걸어주는것을 말씀하셨고 저도 그때 그 개념을 첨듣긴 했으나 납득이 갔었습니다만 실제로 기계가 그런 조정이 가능하지 않다고 하네요.
10 잡자재 2022.02.14 15:30
네 젠더사의 제품은 오토커미셔닝이라는 기능으로 급배기 풍량을 자동으로 맞춰주는 기능이 있습니다.
문의주셨던 전동댐퍼는 저희가 취급하는 제품이나 인터넷으로 구입하는 제품이나 동일합니다.
주방후드에서 접점을 지원하지 않으면 내부에서 접점을 따야할수도 있습니다. 풍량에 따라 배관에 따라 적절한 지름의 댐퍼를 구입하시면 됩니다.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000269
G 소상훈 2022.02.14 18:35
묻어가는 질문 드립니다
잡자재님
후드배관이 약3.5m로 다소 깁니다
지난번 외기와 전동댐퍼사이
결로를 막으려먼 보온후렉시블?을 사용하라는
유툽영상을 봤는데요

제품 추천 좀 부탁드립니다
6 gklee 2022.02.14 18:58
잡자재님 저거 혹시 설치의뢰도 가능할까요?
10 잡자재 2022.02.14 20:53
안녕하세요 소상훈님 먼저 후드의 풍량에 맞춰서 배관의 구경을 선정하셔야 합니다. 어지간한 후드는 150파이 정도면 충분합니다만 요즘 너무 기가막히게 풍량이 높은 후드들이 많아서 장담은 못드리겠습니다. ^^; 보온후렉시블을 쓰는 것보다 댐퍼를 최대한 외벽 쪽으로 설치하고 점검구를 만들어 댐퍼의 모터를 추후에 교체할 수 있게 하는게 더 좋은 방법입니다. gklee님 워낙 고가의 후드가 많다보니 댐퍼시공은 후드업체에 의뢰하시는게 좋을 것 같습니다. 만에 하나라도 추후에 후드 as가 불가능하거나 그럼 저희 입장이 참 곤란해지거든요 ㅠㅠ 이해해주시길 부탁드립니다.
6 gklee 2022.02.14 21:03
네 여하튼 답변 감사합니다.
G 소상훈 2022.02.14 21:35
감사합니다
시공사와 상의해 보겠습니다
G 소상훈 2022.02.17 09:12
잡자재님
주방후드의 전동댐퍼를 최대한 외벽 쪽으로 설치하고자하니
시공자가 이해를 잘 못하더라구요
말씀하신 의미가
댐퍼를 외벽에 연결된 파이프에 고정한 후
아일랜드 싱크대에 설치된 후드에 전원선을 연결하라는 말씀이신지요
전동댐퍼를 직접 본적은 없지만
본체와 연결하는 선의 길이가 정해져 있지 않은지요
그렇다면 별도로 연장작업을 해서 연결해야 하나요?
10 잡자재 2022.02.17 09:49
네 맞습니다. 댐퍼를 외벽 관통된 파이프에 고정한 후 댐퍼에서 외벽까지만 단열을 하고 그 이후에는 댐퍼 이후이니까 단열을 하지 않아도 괜찮습니다.
다만 댐퍼도 모터가 들어간 제품이니 추후에 교체를 할 수 있도록 점검구를 꼭 만들어주셔야 하고
후드에서부터의 전원선은 소비전력량이 매우 작으니 일반적으로 사용하는 2.5sq선으로 아주아주 길어도 괜찮습니다. 그래도 220V이니 CD관에 꼭 넣어주시구요 ^^
G 소상훈 2022.02.17 10:57
감사합니다 ㅎㅎ