설계/시공관련 질문

내부 이보드단열재 및 방통 시공 관련

G 안태훈 3 1,229 2022.02.25 16:40

항상 도움을 많이 받고 있어 감사하게 생각하는 1인입니다.

 

궁금한 사항은 아래와 같습니다.

 

*현황

- 내부 벽체 이보드 시공예정입니다.

- 바닥은 30T단열재+pe필름+70mm기포콘크리트+50mm바닥미장 예정입니다.

- 참고로 아래층은 상가이며 주택 슬라브(상가천정)는 120mm단열재+200mm콘크리트로 시공되었습니다.

 

질문1. 벽체 이보드를 골조바닥까지 선 시공후 바닥단열재 및 기포+방통 시공 순서가 맞는지요?

        (벽체 단열재가 바닥단열재+기포+방통에 묻히도록 시공 하는것이 맞는지 여부)

 

질문2. 벽체 측면완충재는 이보드 위에 반드시 시공해야 하는것인지요?

 

질문3. 70mm 기포콘크리트의 두께는 적정한지요?

 

질문4. 바닥단열재는 압출보다 비드법이 더 낫다고 하는데 압출로 해도 상관은 없는지요?

       (비드법으로 할 경우 두께가 얇아 파손의 위험이 걱정되는 이유입니다)

 

질문5. 난방온수용 엑셀파이프 두께 산정에 대한 규칙이 있는지요?

 

전문가님들의 고견 부탁드립니다.

Comments

G 고방석 2022.02.25 19:02
질문3~5에 대한 답은 협회 바닥 단열과 방통 미장부분 기술자료에서 얻을 수 있을 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3118

벽체 이보드를 골조바닥까지 선 시공 후 타설한다면 측면완충재 역할을 이보드가 하게 되니 생략해도 되지 않을까요?
M 관리자 2022.02.25 22:11
고방석님 감사합니다.

------------
번외의 이야기인데,
벽면 전체를 이보드로 하시면 안되세요. 매번 같은 이야기의 반복이고, 다 돈과 관련있기에... 절대로 안된다라는 것은 아니지만...
이보드는 그 자체로 충분한 가연성물질입니다. 이 것을 벽면 전체에 사용하는 것은 좋지 않습니다. 항상 화재라는 것은 만에 하나가 있기에 그렇습니다.

그러므로 일반 압출법단열재를 사용하시고, 석고보드 두겹을 붙이는 것이 정상적인 마감입니다.

그리고 측면완층재는 단열재 보다 탄성이 더 높고 무른 것이 좋기에, 가급적 발포PP 소재의 전용 제품을 사용하시는 것이 좋습니다.
G 안태훈 2022.02.26 20:33
의견 감사드립니다~