설계/시공관련 질문

열회수형 환기장치 냄새 및 설치관련 문의

1 추봉호 3 912 2022.02.24 09:12

안녕하세요.

저희는 로터리방식의 열회수형 환기장치를 설치하려고 합니다. (잡자재, 컴포벤트)

 

1. 판형방식과 달리 로터리방식의경우 나가는공기와 들오는공기 모두 열교환소자의 동일한 표면을 지나가는 구조인데요, 이럴경우 화장실이나 주방에서 흡입된 공기가 열교환소자를 지나 외부로 배출될때,

열뿐만 아니라 냄새 입자까지도 열교환 소자에 달라붙었다가 외부에서 들어오는 흡입공기와 함께

다시 집안으로 들어올수 있는데 크게 문제 없을가요? 그리고 이를 위한 해결방법은 없는지요?

 

2. 인테리어로인해 거실천장에 설치되는 디퓨저가 경사진천장에 설치되게 되었습니다. (SA)

혹시 디퓨저 설치시 평편한 천장에만 설치해야 한다던가 제약조건이 있을까요?

Comments

10 잡자재 2022.02.24 10:19
1.화장실 배기의 설치여부는 열회수 환기장치의 누기율과 소자의 특성에 따라 달라집니다. 컴포벤트사의 제품은 2.3%의 매우 낮은 누기율을 가지고 있습니다 . 냄새 등의 누기로 인한 유입은 걱정하실 필요없습니다. 다만 화장실 환기팬과 함께 설치해서 샤워 및 화장실 사용시 환기팬으로 다량의 습기를 제거하고 잔존습기를 RA를 통해 제거하는게 여름철 잠열부하 처리에 유리합니다.
건식 화장실의 경우 강제 환기팬이 없이 RA 만으로 충분합니다.

2. 이는 도면을 보아야 정확히 설명드릴 수 있을 것 같습니다.
M 관리자 2022.02.24 10:45
첨언드리자면..

1. 누기율과는 별개로 입자의 점착 후 재 유입의 상황이 그려질 수는 있으나, RA 에도 필터가 있기도 하고.. 그를 떠나서, 재유입의 비율이 무시될 정도로 작습니다. 그러므로 걱정하지 않으셔도 괜찮습니다.
2. 대부분의 경우에서 문제가 될 소지는 없습니다. 위치에 맞는 디퓨져만 설치되면 되세요.
1 추봉호 2022.02.25 18:59
누기율 보다는 입자의 점착 후 재 유입을 걱정하였던 것입니다.
예를 들면 주방에서 청국장 요리를 할때면 열교환 환기장치로 인해,
빠르게 온집안에 냄새가 퍼지는게 아닐까하는 생각에요.
비싼 제품이다 보니 자꾸 이런저런 생각이 들었는데 사용해 봐야 알겠네요.  ㅎㅎ
답변 감사합니다.