설계/시공관련 질문

전열교환기 설치 위치 관련 문의

G 질문자 1 922 2022.02.22 17:54

안녕하세요, 이 사이트를 통해 전열교환기의 필요성과 효과에 대해 많이 배워가고 있습니다. 감사합니다.

 

반지하에 전열교환기 설치를 고려하고 있는데요, 창문과 가까운 곳에는 설치 공간이 없어 창문과 먼쪽의 창고에 설치를 고려하고 있습니다. 또한 설치 공간이 충분치 않아 벽을 타고 사각 플랫 덕트를 이용하여 시공하고자 합니다. 

보통 외기와 연결되는 부분은 결로 방지를 위해 단열이 된 덕트를 사용하는 것으로 알고 있는데, 사각 플랫덕트의 경우 단열이 되어 있는 제품이 없는 것으로 알고 있습니다. 

 

여쭈어 보고 싶은 것은 

 

1. 창문과 전열교환기 사이의 거리가 7미터쯤 되는데 문제는 없을지

2. 외기와 연결되는 덕트의 경우 단열이 필수인 것인지

3. 플랫덕트 바깥에 10 mm 정도 되는 단열재를 부착하여 시공하면 문제는 없을지

 

에 대해서 의견을 구하고 싶습니다.

전체적인 구조는 아래 사진과 같습니다. 

IMG_20220222_174315.jpg

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.02.22 18:07
안녕하세요..

1. 길이 그 자체는 문제가 없으나, 배관이 훨씬 커져야 해서 플랫덕트로 끌고 오는 것은 안됩니다. 그 정도 길이라면 최소 150mm 직경은 되어야 합니다. (물론 풍량에 따라 다르겠만요..)
2. 위의 답변으로 갈음 될 것 같습니다.