설계/시공관련 질문

지붕 통기층 자재에 대한 고견

1 파인애플대디 5 1,865 2022.02.04 20:05

안녕하세요, 협회 홈페이지 및 유투브에서 항상 많은 도움을 받고 있는 일반인 건축주입니다.

 

이번에는 지붕설계에 대해 궁금한 점이 있어서 질문 남깁니다.

 

협회에서 제공하시는 자료 등을 보면 통기층을 만드는 것이 좋은 것으로 판단이 되어 설계중인 RC조 박공지붕 지붕에도 통기층이 있게 설계 예정입니다.

다만 RC 조라 지붕평활도가 제일 문제이고 또한 통기층을 만들기 위해 만드는 각상을 고정하는 철물등에 의한 열교현상을 해결하는게 문제인데 이 또한 비용을 들여 해결할 수는 있으나 결국은 시공사가 얼마나 잘 시공하는냐가 더 중요한 문제인 것 같습니다.

 

이에 인터넷으로 여러 자료를 찾아보다 이런 시공방법을 상업건물에 사용하여 Enkamat가 소규모 단독주택에도 사용가능하고 기존에 세로각상을 통한  통기층 형성 후 합판-방수시트-드레인보드-마감재 의 적절한 대안이 될지 궁금합니다. 가능하다면 시공사의 숙련도에 따른 하자를 상당부분 해소할 수 있을 것 같습니다. 고견 부탁드립니다.

 

그럼 감사합니다.

 


인천공항 지붕 Enkamat.JPG

 

인천공항 지붕 Enkamat1.JPG

 

Enkamat data.JPG

 


 

Comments

M 관리자 2022.02.04 20:43
올려 주신 자료가 기존에 생각하고 계시는 것의 차이점이 없어 보입니다.
환기이격재는 통기층의 대용이 아니며, 콘크리트 경사지붕은 지붕 마감을 위해서라도 필연적으로 통기층이 만들어 질 수 밖에 없는 구조거든요.

아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=43704

---------
노파심에...
올려 주신 인천공항 사례에서 데크 위에 깔린 기밀방습지는 오류입니다. 이대로 설계/시공 되었다면.. ㅠㅠ
이처럼 단열재가 데크위에 올라 갈 때는 SD값이 1,000 이 넘는 방습층으로 구성을 해야 합니다.
그리고 자착식 방수시트 위에 투습방수지가 한번 더 깔린 것도 필요없는 자재가 추가된 것이고요.
혹시 그대로 하실 까봐 말씀을 드렸습니다.
1 파인애플대디 2022.02.04 20:48
늦은 시간까지 수고가 많으십니다. 댓글에 첨부해주신 글 참조해서 설계 반영하겠습니다. 항상 감사드리고 좋은 주말 보내세요.
M 관리자 2022.02.04 20:51
감사합니다.^^
7 혜성 2022.02.05 17:38
건식구조에서 단열재하부에방습층이필요한이유는데크가기밀하지못하기때문에 습기문제로인한하자를방지하기위해설치하는건지궁금합니다.
M 관리자 2022.02.06 12:45
역전지붕처럼 상부가 열린 구조에서는 SD5 이상이면 문제는 없습니다만...
단열재 상부에 방수층이 있는 경우, 실내의 습기가 단열재 속에서 축척될 수 있기에, 높은 성능의 방습층을 요구하게 됩니다.
유럽처럼 알루미늄 코팅되어 있는 방습층까지는 아니더라도 SD5 는 반투습의 성능이므로, 전체적인 구성과 맞지 않는다고 볼 수 있습니다.
데크플레이트 역시 기밀층은 아니기 때문입니다.