안녕하세요

이번에 2층 경목주택을 지으려 합니다. 기초는 협회자료대로 지어보고 싶습니다.

사진.JPG

55CM정도 땅을 파고 잡석다짐 150, PE필름 2겹, 버림콘크리트 50, XPS 150, 콘크리트 메트 350(GL-150, GL+200), 실내 단열재 150(토대 두께 정도로 열교 안생기게), 측면 단열 XPS 50 이렇게 해볼 작정입니다. 지역은 중부 1지역입니다

많은 조언 부탁드립니다.

Comments

2 숀리 2022.01.24 13:24
표준주택 기초단면 구성을 참고하시면 도움될 듯 하네요. 

한가지, 저라면 잡석다짐 200, 무근 100으로 하고 배관을 잡석다짐 후에 매립할 것 같습니다.  타설전 복잡한 철근 배근 사이로 배관을 고정할 필요가 없어지므로 매트 두께도 최소화 할 수 있겠죠

좋은 집 지으세요
M 관리자 2022.01.24 18:22
숀리님 감사합니다.

------------
혹시 목구조에 추가 외단열은 계획하고 계신가요?
G 모산 2022.01.25 01:33
외단열은 계획하지 않습니다. 숀리님 관심 가져주셔서 대단히 고맙습니다. 숀리님의  개념을 더 알기위한, 참고자료로  표준주택 기초단면을 찾아보기가 쉽지가 않네요. 잡석다짐200후 배관하고 무근100하고 XPS 150하고 PE필름, 슬라브는 300(GL-100GL+200), 실내 바닥 단열재 150정도 하면 되겠네요. 혹씨 기초저면 수평단열재는 필요하지는 않겠습니까?
M 관리자 2022.01.25 02:24
배관을 무근 100 에 묻을 수는 있겠으나, 배관의 기울기가 필요하므로 일부 잡석다짐을 파서 지나가야 한다는 것만 유의하시면 될 것 같습니다.
그리고 중부1지역이라면, 기초 저면의 수평단열재를 깔아 주시는 것이 여러모로 좋습니다.
그리고 XPS단열재와 기초콘크리트 사이에도 PE필름이 들어 가야 합니다.
나머지는 문제없어 보입니다.
2 숀리 2022.01.25 08:23
@모산님 —- 기초저면 단열해야죠.  배관의 단열재 관통을 위해 원형타공하고 틈새시 PU폼 충진…

근데 중부1지역 경목구조에서 외단열 안하면 단열기준에 통과되는지 궁금하네요
G 모산 2022.01.25 09:45
두분 전문가께서 디테일까지 친절히 챙겨 주셔서 정말 감사합니다. 외단열 대신 내 단열로 타이벡 enerco R4 (열반사 단열재)치고 각상위에 석고보드 할 예정입니다. 하나 걱정되는 것은 겨울철 거주를 안할 때에 배관의 냉해를 전혀 걱정 안해도 될지... 저에게 생소한 방법이라 혹씨 참고자료 있으시면 부탁드립니다. 감사합니다
M 관리자 2022.01.25 10:04
타이벡 enerco R4 를 추가해서 법적 단열을 맞춘다는 것도, 담당 건축사께서 판단을 하셨을 거라 생각되긴 합니다만... 엄밀히 따지면 그게 되지 않습니다.
그리고 해당 제품은 투습방수지라서, 외부용이며 내부에 사용될 수 없는 자재입니다.

기초 하부의 매립배관은 동해와 무관하오니 걱정하지 않으셔도 되세요.
G 모산 2022.01.25 10:06
기초저면 수평단열재라 한 것은 꼬리 처럼 밖으로 튀어나온 부분을 말씀드린 것이데. . 혹씨 슬라브 저면을 모두 카바하는 것을 말하는 것으로 착각하신 것은 아닌지...
2 숀리 2022.01.25 10:40
전 전문가가 아닙니다 ㅡ.ㅡ

기초저면 수평단열재!  제가 잘못 알아들었습니다 ^^  매트하부 단열재로 보고 말씀드렸네요
G 모산 2022.01.28 22:44
경목구조에서  내단열로 열반사기능을 가진 투수방수지 사용은 외부용이라 문제가 있다는 것은 환경적이지 못한 화학재가 첨가되어 있다는 말씀 같습니다. 그러면 어떻게 단열을 해야할 지 난감해 집니다.  외단열로 EPS사용도 투수방수지, 레인스크린 다음에 하게되면 단열기능을 상실하게 되는 것으로 알고 있습니다.
경목구조에 적합한 단열 방법을 조언해 주시면 정말 감사하겠습니다.
M 관리자 2022.01.28 23:26
환경과는 무관한 이슈였습니다.

외부용은 습기가 투과되는 성질인데, 내부는 방습층이어야 하거든요. 즉 실내의 습기가 구조체 내부로 들어가는 것을 막아야 하는데... 거꾸로 들여 보내는 외부용을 사용하면 안된다는 의미였습니다.
아래 영상에서 언급이 되어있습니다.
https://youtu.be/ZAjLPQRXgic

목구조의 외단열은 결국 협회 표준주택이 저희의 입장입니다. 다만 비용이 부담된다면.. 외단열을 두겹으로 하지 않고 한 겹만 하는 것으로 하시면 되세요.

즉, 외벽의 구성은 아래와 같습니다. (외부부터)

외벽마감 - 레인스크린 - 투습방수지 - 2x2 가로 (단열재끼움) - 2x6스터드(글라스울 끼움) - 방습층 - 석고보드 마감

입니다.
G 모산 2022.02.04 17:52
친절한 설명 정말 감사드립니다. 제가 너무 몰라서 한번 더 여쭙니다 여기서 2X2는 혹씨 구조를 말합니까? 아니면 단순 각목입니까? 단열재는 EPS를 사용를 사용합니까? 그다음은 OSB합판- 투습 방수지 순으로...
M 관리자 2022.02.04 20:18
단순 각목이며, 단열재는 글라스울 또는 셀룰로우즈입니다.
G 모산 2022.05.12 22:35
숀리님 관리자님 조언으로 곧 착공단계에 있습니다. 그런데 기초에 관해서는 아직도 시공사의 건축사 님과 의견의 일치를 보지 못하고 있습니다. 매트기초에서 물기가 지상 350까지 올라오므로 목조구조체를 보호하기 위하여 지상높이 500를 회사규정으로 하고 있어 제가 제안한 콘크리트 메트 350(GL-150, GL+200)로 모자란다고 합니다. 그런데 지금 자재값이 올라서 제가 감당할 수가 없어서 난감합니다.
M 관리자 2022.05.13 13:15
물기가 350mm 높이까지 올라오는 것은 비정상의 상황입니다.
그러나 공급자가 그렇게 생각을 하고 있다면 이를 저희의 의견으로 그 생각을 바꿀 수는 없습니다.
상황을 바꾸고자 하신다면, 공급자를 교체해야지 저희의 의견을 받을 필요는 없을 것 같습니다.

다만 책임을 지는 공급자의 의지를 따르시길 권해 드립니다. 그게 옳지 않더라고 결국 그 분들 책임이기 때문입니다.
지금처럼 저희의 의견을 듣고자 하신다면 그 분들에게 책임을 묻기도 어렵기 때문입니다.