설계/시공관련 질문

중단열 및 옥상 방수에 대한 질문입니다

G Cklee 3 3,394 2022.01.11 14:01

안녕하세요

저는 건축설계인으로 일하고 있습니다

 

평소에 주거관련 설계는 해본적이 없다가 처음 주택을 설계하게 되었습니다

규모도 소규모 건축물은 처음이라 대형건설사가 진행하는 것과 지역 소규모 공사는 다른부분이 꽤 있을거라 예상하지만 아직 경험이 전무합니다

 

이번에 설계를 하면서 요구사항 중 하나는 외부 및 실내에도 콘크리면이 노출되는 것 입니다(지붕의 내단열이 불가능해짐) 노출콘크리트면도 기성품 보드같은걸 붙히는게 아니라 진짜 중단열로 노콘면이 집내외부에 노출되는것을 생각하신 것 같습니다

 

특히 창호 앞쪽으로 250mm짜리 목재루버가 쭉붙는데 층간면이나 파라펫 부분이 이 루버보다도 앞으로 튀어나와있길 바라셔서 외측보에서 캔티를 뽑고 거기에 중단열 등을 연결해야해서 이게 맞는 방향인지 의문입니다

 

질문을 정리해보자면,

1번. 업로드한 도면대로 시공에 있어 수정부분이나 불합리한 부분, 하자발생 가능성이 높은 부분 등을 알고 싶습니다

2번. 방수 위로 단열 및 무근 시공 후 데크시공으로 설계중인데(건축주 지붕을 여러 용도로 활용예정)

배수에 있어서 데크 하부 및 단열재쪽으로도 배수를 다 잡아줘야하는지 궁금합니다(배수로 2개소?)

 

감사합니다

1.PNG

 

2.PNG

 

 

 

Comments

1 goodkan 2022.01.11 16:21
바깥쪽에 있는 '콘크면 노출' 부분이 시공이 힘들것 같은데요...??? 시공순서를 어떻게 보셨을까요?
평지붕에서 방수상부단열(역전지붕)에 대해서는
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
이 부분을 꼭 보셔야 합니다.
G cklee 2022.01.11 18:01
관련글을 여러개 찾아보고 있었는데 링크주신 부분이 큰 도움이 되었습니다
저도 쇄석등을 까는걸 생각했었는데 그 위에 데크(페데스탈 데크 등)을 바로 올릴 수 있는지는 몰랐습니다

각파이프 위에 시공되는 데크라고 해도 서로 긴결되어있으면 굳이 무근에 정착시키지 않아도 되는군요.. 나중에 마음이 바뀌어서 다른걸로 교체할 때도 훨씬 용이하겠습니다

외부 노출콘크리트면의 시공은 중단열 시공업체에 한번 더 자문을 받아보려고 합니다
저도 처음해봐서 구조체에 철물로 매달아 시공하는듯한데(기존 석재마감 처럼) 아직은 아이디어만 구상 중입니다

감사합니다
M 관리자 2022.01.11 21:44
굳이 이 형태를 고수해야 한다면, 현장 타설로는 불가능하고, 일전 간격으로 끊어서 PC로 만들고, 현장 조립을 해야 하는 형태입니다.
현장 타설을 한다면 아래와 같은 형태여야 하는데, 이 역시 이어치기 계획을 잘 수립해야 외관의 오류없을 것 같습니다.
즉, 중단열에서 단열은 포기해야 합니다.