설계/시공관련 질문

안녕하세요. 기초 하부 단열재 설치에 따른 처짐이나 휨에 대해서 여쭙고자합니다.

G 기초 단열재 9 1,231 2021.12.30 02:02

기초 하부에 일반 비드법 단열재 가등급 100T 와 200T가 기초 하부에 깔려있습니다.

이렇게 시공해도 되는건가요? XPS (아이소핑크)가 아닌 일반 단열재를 깔고 그 위에 기초를 타설하였는데..

압력, 무게에 따른 처임이나 휨 문제는 없을까요? 다소 걱정이되서 여쭤봅니다.

Comments

4 무급공무원 2021.12.30 14:22
혹시 해외 사이트에서 보신 건가요? 제가 알기로 해외에는 토목용 EPS도 있답니다.
국산도 생산하는 곳이 있다고 들은 적이 있지만 보지는 못했습니다.
2 숀리 2021.12.30 15:15
토목용 EPS는 지중보 형식의 기초에서 하중과 단열에 상관없는 부분의 되메우기 역할만 하는 자재 아니었던가요.  그저 온통기초 효과를 내기 위해 공사비를 최대한 절감하는 옵션으로... 글쓴 분 혹시 그걸 보시고 하시는 말씀아신지.

그게 아니라면 온통기초 하부는 압축강도와 수분때문이라도 반드시 XPS를 써야 하지 않을까요.
M 관리자 2021.12.30 16:34
안녕하세요.
이미 타설을 한 상태이므로, 아무 문제가 없을 것이라고 생각하시는 것이 좋겠습니다.
G 글쓴이 2021.12.30 17:44
아직 타설 하지않은 동이 더 많습니다. 지금부터라도 해결 할 수 있도록 솔직하게 답변 부탁드립니다. 그래야 제 글을 보고서 다른 분들이라도 동일한 문제는 피해 갈 수 있을테니깐요? ㅇㅅㅇ
M 관리자 2021.12.30 19:06
네 아직 남은 것이 있다면.. 동일 두께의 압출법단열재 가는 것이 맞습니다.
다만 XPS는 150mm 이상 되는 제품의 품질이 낮기에, 두겹으로 까시면 되세요.
G 글쓴이 2021.12.30 21:18
비드법단열재를 깔경우 발생할 수 있는 문제점으로 휨이나 처짐이 발생하나요? 발생가능한 문제점과 발생 가능성을 알려주시면 감사하겠습니다. 우선 앞으로의 시공에는 압출법 단열재를 깔아야겠네요 ㅠㅠ
M 관리자 2021.12.31 09:53
처짐 등 구조 내력과 관련된 것은 기초와 관련된 평면도와 단면도가 있어야 판단을 할 수 있을 것 같고, 기초 하부에 흡수율이 높은 비드법단열재를 넣은 경우, 최대 절반 정도로 단열 성능에 하락이 있을 수 있습니다.
G 김창조 2022.01.11 19:29
단열재는 구조체가 아님니다...
재하시험기에 단열재를 올려놓고 하중을 가하면 계~속 침하가 일어납니다
단열재는 구조체가 아닌 가스화합물로 항복점이 없기 때문입니다
M 관리자 2022.01.11 20:04
김창조님...
그 부분은 아래 글을 참고하시면 되실 것 같습니다.
https://www.structuremag.org/?p=1812

결론적으로.. 구조 검토를 통한 기초 하부 단열재는 이미 수십년 동안 증명된 방식입니다.
우리나라에서는 이 검토없이 도면에 그려 놓으니.. 아직까지 논란만 있을 뿐입니다.