설계/시공관련 질문

인방보 코어작업 질문입니다.

G 글쓴이 7 1,272 2021.11.26 22:37

인방보에 125파이 코어작업해도 될까요?

Comments

10 잡자재 2021.11.27 11:42
넵 뚫어도 괜찮습니다.
M 관리자 2021.11.27 13:07
ㅎ..  네.. 큰 틀에서는 뚫으셔도 되어요..
그래도 최소한 어느 정도 길이의 보이고, 보 높이는 얼마인데, 어떤 지점을 관통하려고 하시는지를 알려 주셔야 합니다.
G 질문이 2021.11.27 18:04
인방보 높이는 300정도 되고
인방보 길이는 3200정도 됩니다.
여기서 코어작업을 하려는 위치는
우측 끝쪽 입니다.
M 관리자 2021.11.27 18:21
그러면 최소한 우측끝에서 800mm 는 벗어난 지점을 타공하셔야 하고, 보의 위아래 중앙이어야 합니다.
G 질문이 2021.11.27 19:07
인방보 끝쪽에 타공시 어떤 문제가 발생할가요
G 질문이 2021.11.27 19:48
첨부된 사진 붉은 동그라미 위치에 코어작업 하고 싶습니다.
M 관리자 2021.11.27 23:04
이건 전체가 벽식구조라서 가능해 보입니다.