설계/시공관련 질문

방통전 단열재 관련 조언좀부탁드립니다

1 김쏘장 2 1,372 2021.11.18 09:22

수고많으십니다  방통전 온수파이프 밑 단열재 관련해서 문의좀드릴려고하는데

 

1층이 필로티층이라 남부지역이라  2층바닥은 실외부분이랑 접한부분이라..

 

1층필로티에는 40t 준분열재 가등급 되어있고 2층바닥에는 100t 가등급 단열재를 시공한뒤에

 

온수파이스 시공이 되어있는상태입니다

 

100t 단열재를 깔려고하니 층고가낮아 문제가 여러가지 있는상황이고요

 

100t 비드법 가등급에서 두께를 얇게 하고 성능좋은단열재를 하려고하니 60t pf 보드밖에없는거같던데

 

pf 보드위에 기포를 치고 방통을 칠려고하니 pf 보드는  방통물때문에 하자가 생길염려가있다고 들어서

 

pf 보드 시공도 할수없는상황입니다

 

 

 

.방법은 첫째 

 

1..   기포콘크리트를 생략하고 슬라브 바로위에 100t 네오폴 비드법 단열재를 시공후  바로위에 엑셀을 시공하고 방통마감을 하는방법이있고

 

 

2.   100t 가등급 비드법단열재 대신 두께를 줄일수있는거를 깔고 줄어든만큼 기포를치고 방통마감을 하는방법

 

2가지 방법이있을거같은데      비드법단열재바로위에 엑셀을 깔아도 전혀문제가없는지요? 엑셀고정이라던지  방통 크랙문제라던지..  

 

선배님들 조언좀부탁드립니다

Comments

10 잡자재 2021.11.18 14:35
안녕하세요. 잡자재입니다.
비드법 단열재 위에 엑셀을 고정하는 전용 핀이 별도로 있어서 단열재 위에 엑셀 고정은 문제가 되지 않습니다. 크랙 또한 바닥이 평탄해서 단열재가 꿀렁이지 않고 크랙이 예상되는 부위에 와이어메쉬 등으로 보강해주시면 최소화 할 수 있습니다.
M 관리자 2021.11.18 17:18
잡자재님 감사합니다.

--------------
아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3118