설계/시공관련 질문

외단열시 질문입니다

2 윤태진 3 1,523 2021.11.13 13:27

 제가 구매하려고 하는집구조입니다

조적조 건물인데 첨부한 사진처럼 처마라고 해야하나요

나무같은걸로 마감된 부분에 외단열 진행시

나무를 철거하고 콘크리트부분이 나오면 거기에 비드법 단열재를 부착하고 몰탈-메쉬-몰탈로 마감이 가능한가요

처마부분은 어쩔수 없다는 글을 봐서

저렇게 된 처마부분은 단열이 안되는건지 궁금해서 문의 드립니다

아직 계약전이라서 사진을 첨부해서 문의를 드립니다

만일 단열이 가능하다고 하면 열교 방지를 위해서 내부에 외벽과 면하는 부분(모서리) 50cm정도 내부 단열을 하면 좋다는 글도 봤습니다

 

질문 1) 나무를 철거하고 콘크리트부분이 나오면 거기에 비드법 단열재를 부착하고 몰탈-메쉬-몰탈로 마감이 가능한가요

 

질문2) 단열이 가능하다고 하면 열교 방지를 위해서 내부에 외벽과 면하는 부분(모서리) 50cm정도만하면 되는지요

 

질문3) 노후주택 대수선 계획중이라 외단열로 단열을 진행하겠지만 단열이 좀 미비할수도 있다고생각합니다

내부벽체를 수직수평하도록 목공 작업을 하는데 스터드사이 공간에 비드법 단열재를 채우는게 나을까요

 

질문4) 질문3에서 전체다 안해도 된다고하면 외벽에 외기와 접하는 부분 모서리쪽만 50cm정도 비드법으로 단열을 하면될까요 모서리 부분 단열은 비드법이나 압출법 중 아무거나 하면 될지

압출법이 흡수율이 거의 없다는걸 알고 있습니다 내부쪽은 그런거 신경 안써도 될지요

두께는 어느정도가 적절한지 궁금합니다

 

 

Comments

M 관리자 2021.11.13 20:08
1. 가능합니다.

2. 네 그렇습니다. 다만 그 두께가 두꺼우면 오히려 좋지 않기에.. 30~50mm 로 해주세요.

3,4. 외부단열이 미흡하면 그럴 수 있겠습니다만.. 외부단열이 끊겨진 부분만 내부에 보강을 해주시고, 나머지는 그냥 두시는 것이 나은 방법입니다.
만약 하시더라도 외부단열재 두께의 1/4 정도의 두께로만 하시는 것이 좋겠습니다.
단열재는 비드법과 압출법 모두 사용 가능합니다.
2 윤태진 2021.11.15 09:54
감사합니다
정보 얻은걸 차곡차곡 정리해서 견적을 잘 받아야하겠네요
박공지붕이 아닌 평지붕의 경우에 외단열보다는 2층 내부 천장에 단열을 해야할것 같은데
제가 있는곳이 창원인데 남부지방 기준으로 단열을 해도 상관이 없나요?
M 관리자 2021.11.15 10:37
법적 의무를 지켜야 할 행위는 아니므로, 단열의 두께는 현장의 상황을 고려해서 결정을 하셔도 무방합니다.