안녕하세요^^관리자님 경주로 휴가갔다가 올라가는 ktx기차안에서 어떻게하면 좋은집..  관리자님말씀대로 제대로된 집을 지을수 있을까 이것저것 뒤지다가 궁금한게 생겼네요 목조주택 화장실방수공법중 frp공법이 기존 우레탄공법보다 신뢰되는 공법인지..  아니면 우레탄방수시공전 바닥에 그레이스방수시트지를 한번  보강하고 우레탄방수를 하면  비용적인 부분에서 어떤지도 궁금하네요. 목조는 오랜시간이 지나면 방수층이 깨진다해서 frp공법이 유리하다하네요. 답변기다리겠습니다^^ 죄송해요 한가지더 질문이 있는데요 저희현장 건축주분께서 석고보드유해성 때문에 마그네슘보드로 변경해달라는데 6~12t까지다양하던데 가격도 비싸고 1ply로 벽체, 천정재용으로 가능할지 궁금합니다.

Comments

M 관리자 2014.08.27 09:35
제가 어제부터 출장이라 죄송합니다만,  저녁에 답을 올리도록 하겠습니다.
M 관리자 2014.08.28 01:53
답이 늦었습니다.

방수는 재료의 문제라기 보다는 사람의 문제입니다.
다만, 우레탄방수는 코너 부위의 강성이 약해 문제가 빠르게 나타난다는 점 때문에 대안적 방수 방법이 지속적으로 대두되었습니다.

하지만, 이 역시 바닥 코너가 직각으로 꺽이지 않도록 사선으로 구성하는 것과 시공 두께(횟수) 규정을 지켜서 시공된다면 문제가 생길 확율이 매우 낮아집니다.
(그럼에도 불구하고 우레탄도막방수는 현장에서의 변수가 너무 많아 권장하고 싶지는 않습니다.)

반대로 FRP 든, 그레이스+우레탄이든 규정 대로 하지 않으면 모두 하자가 납니다. 그저 덜 날 뿐입니다.
또한 그레이스방수시트가 제대로 시공된다면 우레탄 보강은 중첩된 기능일 뿐입니다.
한가지 방수 방법을 제대로 하는 것이 최선입니다.

석고보드 유해성은 꽤 긴 설명이 필요합니다만, 현재로써는 "보랄"석고보드를 사용하시면 됩니다. 그러므로 굳이 마그네슘보드를 사용할 필요는 없습니다.
하지만 그래도 사용해야 한다면, 내화규정을 지키기 위해 12t 가 필요합니다.

감사합니다.
G 제임스 2014.08.28 06:10
너무 시원한 답변에 감사드립니다^^ 좋은 하루되십시오
G 제임스 2014.08.28 06:22
아~그럼 관리자님. 추천하고픈 공법은 무엇인지요? 혹시 pvc멤블레인시트방수인가요?
M 관리자 2014.08.28 07:33
개인적으로는 종류에 상관없이 쉬트방수를 선호합니다.
다만 단독주택의 경우 선정되신 시공자께 가장 익숙하신 방수방법을 여쭈어 보고,  가능하면 그 방법으로 하되 문제가 없도록 수정만 하려 하고 있습니다.
G 제임스 2014.08.28 20:05
관리자님 글에선 늘 "제대로 된" 시공을 걱정해주시는 맘이 느껴진담니다. 제 주택시공을 믿고 맡길 수 있는분 0순위!!!  늘 감사드려요 바쁘신데요^^
M 관리자 2014.08.28 20:20
별 말씀을 요...

평생 1등도 못해봤는데...ㅠㅠ... 0순위라니.. 감사드릴 따름입니다.
G 하영애 2019.09.20 20:11
목조주택 욕실 벽면 타일이 떨어져 안을 보니 사진과 같이 썩었습니다
타일안에 석고보드고 그 안에 나무판인데 나무판까지 썩고 벌레가 사네요
어떻게 공사하면 좋겠습니까
이제 일년 된 집인데 이렇습니다
M 관리자 2019.09.20 21:00
근본적인 해결책은 불행히도 없습니다.
타일과 내수석고보드를 다 걷어 내고, 그 밑의 OSB(나무판)도 걷어 낸 후...
다시 공사를 하되, 방수층을 천장까지 올려서 시공하는 수 밖에는 없습니다. 그리고, 조금 높은 풍량의 환풍기로 바꾸시고, 샤워 후 10분 정도 항상 켜 두어서 욕실의 습기를 최대한 빨리 배출하면서 사시는 것이 최선입니다.