건축물 외벽 창호의 방화, 단열기준 적합 제품 생산업체를 찾습니다

G 박노호 24 3,132 2021.11.09 11:15

서울 양천구 목동에 다가구주택을 짓고 있는 건축주입니다.

2021년 6월 23일 이후 시행중인 건축물 창호의 방화기준과 기존 단열기준을 충족하는 제품 생산자를

찾다가 결국 못찾고 이렇게 문의 드립니다.

4층 다세대에 다락방이 있고 1층은 필로티 주차장에 근린생활시설이 배치되어 있습니다.

1면은 4m도로와  2면은 대지경계선이 1.5m초과하여, 나머지 1면이 1.5m이내로 접해있습니다.

규정에 따르면 KS F ISO 11925-2(단일 불꽃 발화원의 직접 접염에 의한 재료의 착화성 시험방법)과

KS F 2845(유리구획부분의 내화시험방법)에 의해 일정 기준에 충족되는 제품을 사용해야 한다고

되어 있는데 현실적으로 이 기준과 단열기준을 충족하는 제품이 없습니다.

업체의 본사, 연구소에 문의를 해봐도 시험성적서는 물론 없고 이 법 자체를 모르는 경우도 있구요

외장재(벽돌과 석재) 마감이 끝나가는 상황이라 좀 급하거든요.

미서기 2중창(PL+PL or AL+PL)으로 시공할 계획인데 적합제품이나 시공방법을 알려주시면

감사하겠습니다.

Comments

2 재섭 2021.11.09 13:31
https://alusash.co.kr/ko/page/business/fireproofwindow
이런거 말씀하시는건지요?
M 관리자 2021.11.09 17:06
재섭님 감사합니다.
제품은 위의 링크로 해결 된 것 같고요..

이 글을 보시는 다른 분을 위해서 추가하자면...
이 건물은 이미 마감까지 간 상황이라서 적용이 어렵지만...
소규모건축물에서 방화창을 선택해야 한다면.. 방화창보다는 수도직결식 간이스프링쿨러를 초기 계획부터 반영하시는 것이 비용면에서, 또 창의 성능면에서 더 낫습니다.

즉, 삼중유리 PVC 시스템창+간이스프링쿨러설비를 합한 금액 보다, 방화창의 가격이 더 높기 때문입니다.
2 에어원 2021.11.10 11:57
간이스프링클러는 어디서 구할수 있을까요?
M 관리자 2021.11.10 12:09
구한다기 보다는.. 설계시 설비 도면에 반영을 하시면 되세요.. 담당 건축사에게 이야기를 하면 되실 것 같습니다.
2 에어원 2021.11.10 13:03
아! 그런가요 고맙습니다
날이 갈수록 문서상의 안전조치만 강화되고
정말 맘에 안듭니다
G 율산 2021.11.11 20:05
저도 같은 고민하다가 윗분 글을 보고 여기에 추가 질문을 드립니다
다가구 단독주택 신축예정인데 간이 스프링쿨러를 건축사와 협의 과정에서 건축사가 설비업체에 문의중 들은 답변내용입니다 (확신하는것 같지는 않았습니다)
1. 물탱크와 가압펌프 있어야 하지 않겠나(상수직수의 수압은 약하다)
2. 배관구경이 65는 되어야한다
3. 그러므로 비용이 1천 이상은 될것같다입니다
* 질문드립니다
1. 직수연결시 수압및 법적문제는 없는지
2. 해당창호(1500x1200 이중창호) 부분에서 60cm 이내에 헤드의 수량이나 분사방법(상향식,하향식)의 규정이 있는지
3. 수도관의 최소직경 규정이 있는지
* 별 문제가 없다면 해당창호 부분으로 공사시 수도관을 천정매입후 헤드만 노출하면 가장좋을텐데 가능한 일인지 고견을 구합니다
감사합니다
M 관리자 2021.11.11 21:37
그렇지는 않습니다.

수도직결식 간이 스프링 쿨러는..
1. 인입하고자 하는 상수 외에 추가로 32A 구경의 상수가 인입이 되어야 합니다. (수압 때문) 배관구경 65는 잘못된 이야기입니다.
2. 스프링쿨러의 분사 방법과 수량은 규정이 없습니다.
3. 유수검수장치(알람밸브)를 다용실 같은 곳에 설치해야 합니다. 수도관 직경규정은 없습니다. 헤드에 수압만 나오면 됩니다.

총 비용은 1,500만원 정도 나옵니다만.. 그게 방화창보다 훨씬 저렴합니다. 물론 해당 부위의 창이 한/두개라면 방화창이 저렴할 수 있으나, 결로가 생기므로.. 선택하시면 될 것 같습니다.
G 박노호 2021.11.12 11:09
많은 관심과 답변에 감사드립니다.
결국 외부 스틸(방화유리8mm), 내부 플라스틱(24mm복층유리)로 열전류율 1.5이하
방화기준 충족이라는 답을 찾았습니다
경계와 1.5m 이내면이 한면이고 창호는 9개가 되어서 금액비교 해보니 380만원 정도 추가비용이 발생하네요
위의 링크의 알루미늄도 있는데 가격대가 너무 부담스럽네요
G 율산 2021.11.12 13:13
답변 감사드립니다
추가 질문드립니다
창호가 2,3,4층 각 2개씩 총 6개일때 상수외에 별도관32A로 3개층 6개장호에 같은직경으로 직결하고
유수검수장치는 한곳에만 설치해도 되는지요
그렇다면 유수검수장치+3개층32A배관+각창호(1500x1200)에 2개정도의 헤드로
가능한지요.그럴경우는 어느정도 예산이면 될까요. 신축이므로 공사시 배관비용은 많지는 않을것 같고요(말씀하신1500은 배관비용 포함이겠지요)
M 관리자 2021.11.12 17:51
박노호 선생님..
말씀하신 [외부 스틸(방화유리8mm), 내부 플라스틱(24mm복층유리)로 열관류율 1.5이하 방화기준 충족] 의 내용은 어디서 확인이 되신 걸까요? 궁금합니다.

네. 유수검지장치는 한군데만 설치를 하면 되세요.
말씀하신 경우도 1,500만원 정도면 될 것 같습니다. 저희가 검토한 주택은 2층 집 좌우측으로 10개의 창문에 설치를 할 때의 공사비 였거든요..
1,500만원은 유수검지장치+배관+시공비를 모두 포함한 금액입니다.
G 율산 2021.11.12 21:10
감사합니다
큰도움 받았습니다
2 에어원 2021.11.13 09:37
배관과 스프링클러 헤드는 실내에 그리고 창틀 위쪽에 설치되나요?
배관은 PB파이프로도 가능하나요? 아니면 철제배관만?
수도직결식이란 것은 습식밸브이겠죠?
혹시 이런 자재/시공을 하는 업체나 카타로그가 있을까요?
M 관리자 2021.11.13 13:10
배관과 헤드는 창틀 위쪽만 설치됩니다. 물론 철재 배관이어야 하고요.
습식 밸브이고, 이 시공은.. 모든 설비 시공을 하시는 분들은 다 가능하세요..
그저 설계도면에 반영을 하면 되고, 설계도면은.. 건축사에게 이야기해서.. 담당 설비설계 회사에서 그려 놓게 됩니다.

지금 설계 중이긴 하나.. 필요하시면 샘플 도면을 올려 드릴까요?
2 에어원 2021.11.13 14:56
네 올려주시면 정말 고맙겠습니다
창문마다 헤드가 2개씩이면 되나요?
인테리어에 정말 큰 문제네요 ㅠㅠ
휴일에도 바로바로 답변을 주시니 정말 고맙습니다
M 관리자 2021.11.13 21:54
헤드는 창당 하나 씩이면 되세요.
도면은 월요일에 올려 드리겠습니다.
2 에어원 2021.11.15 08:42
스프링클러 헤드를 외부에 설치하는 방법은 없나요?
외부가 더 방화가 잘 될텐데요
겨울에 얼어 터질까요?
M 관리자 2021.11.15 10:36
네.. 외부에는 방법이 없습니다.
G 율산 2021.11.15 13:04
도면 올려주시길 기다리고 있습니다
다용도실에 전열교환기,보일러,세탁기 설치하는곳애 유수검지장치 설치하고 별도의 칸막이 필요
없고 배관 말단에 수압시험장치 필요없이 각 창호에 헤드만 달면되는지요
시상수에서 별도 32A로 와서 검지장치 거쳐서 창호로 32A로 계속가면서 헤드설치 하면 되나요
4층에 검지장치 설치하면 거기를 거쳐서 다시 2,3층으로 배관이 내려 가겠지요
M 관리자 2021.11.15 14:06
네.. 적어 주신 그대로 입니다. 유수검지장치에서 배관이 분기가 되면 되세요.
다만 배관이 너무 길거나, 분기가 많으면 말단 수압이 나오지 않는 경우가 있는데요. 그건 담당 건축사와 일을 같이 하는 설비설계사무소에서 체크를 해주게 됩니다.
M 관리자 2021.11.15 16:04
그리고 담당 직원이 년차라서.. 도면은 내일 올려 드릴 수 있을 것 같습니다.
G 율산 2021.11.17 19:19
감사합니다.이해를 했습니다만
도면을 보면 큰 도움이 될것같습니다
M 관리자 2021.11.18 15:39
도면입니다.^^
G 율산 2021.11.20 07:52
도면 감사합니다
창호위치를 변경해서 2층,3층은 각1개소씩 2개(이중창호)
4층은 2개소(시스템창호)로 총4개로 줄였습니다
건축사와 협의하여 방화창으로 할지 스프링쿨러로
할지 검토할 예정입니다
많은 도움 받았습니다
G 박영균 2022.02.08 11:31
저희도 스프링쿨러 설계중인데 화장실에도 창이 있으면 스프링쿨러를 설치해야하나요?
건축사는 예외 조항이 없기 때문에 시공해야한다고 하는데 증기에 의해 스프링해드가 터질 수도 있는거 같은데....궁금합니다.