설계/시공관련 질문

어린이집 평지붕 리모델링 공사

G 초보건축인 4 1,150 2021.11.08 05:26

2007년 지어진 아파트1층 어린이집입니다.

단열,방수가 문제인 곳입니다.

설계컨설팅보고서 개선안에 "역전지붕 적용 - 참고:T180압출보온판 특호 " 라고 되어 있어서 검색하다보니, 이곳을 알게 되었습니다.

 

"역전지붕" 글을 꼼꼼히 읽었습니다.

그래도 실제 적용까지는 서툴러서 질문 드립니다.

 

1.

역전지붕 적용시 기존 무근콘크리트와

파라펫 방수누름을 위해 설치했던 조적방수턱을 모두 제거하고

구조체 콘크리트를 기본 보수(면처리)후 시공하는지요?

 

공사비가 만만치 않을까봐 그냥 진행하나? 했는데,,

글, 링크 동영상 이것저것 보다보니 민낯구조체에서 하는 게 맞다는 생각이 들었습니다.

(역전방수 정보를 잘 모르는 분은 그냥 혀~~~ ㅜ.ㅜ)

 

2.

단열재 권장두께가 180이 아니라 220이 아닐까도 궁금합니다.(중부2지역)

크기를 90*180으로 하면 커서 꿀렁거림을 느낄수 있다는 글을 여기 어디서 읽기도 했는데^^;;

단열재를 깔고 단열테이프도 하는지요?(내단열에 시공하는 것 처럼)

 

3.

외단열 내용을 읽다보니 저희 어린이집에 생긴 균열과 같아요.

보수는 어떻게 하는지요?  정확한 용어를 잘몰라서 여쭙니다.

업자는 실리콘? 우레탄? 후 도색하라는데 실리콘은 아닌 것 같아서....

 

4.

이 외벽의 균열이 있는 곳읜 내부에도 빗물 누수 얼룩이 있거든요.. (예전 도면에 결로방지페인트)

 

 

그린리모델링이라고 했는데..여기저기 참고도면을 봐도

쿨루프시공마감에 대한 내용만 있고 방수 이야기는 다 쏙 빠져있어서

여기에서 알려주신 자료대로 적용 도면을 그리다가,

궁금증이 발동하여 문의 드립니다. ^^;;

Comments

M 관리자 2021.11.08 14:54
안녕하세요.

1. 네 모두 제거를 해야 합니다. 특히 맨 아래 사진에 보시면 외벽에 가로방향으로 균열이 심하게 가 있는 것이 있는데. 이 균열이 지금 있는 무근콘크리트의 영향입니다. 즉 보수를 하시더라도 무근콘크리트를 제거하지 않으면 같은 현상이 반복될 것입니다.
그래서 비용은 제법 되겠지만 제거를 하고 다시 시작하는 것이 낫습니다.

2. 그 부분은 현행법에 맞추시는 것이 맞습니다. 1800mm 온장을 그대로 사용하는 것은 좋지 않습니다. 다만 테잎 시공 등은 하지 않습니다.

3. 균열의 폭이 1mm 를 넘어가기에.. 모두 V커팅을 하고 몰탈 미장을 해야 합니다. 그런 후 퍼티+재도장을 하시면 되세요.

4. 외부균열이 있는 곳에 내부 누수가 있다면, V커팅 후 몰탈 전에 주입식 방수 공사를 선행 하셔야 합니다.
G 초보건축인 2021.11.08 17:00
아~, 답변 너무 감사합니다.. 추가질문 여쭙니다.

1. 조적방수 턱까지 커팅기로 잘라내야 할까요? 
  파라펫 900 높이의 상부 두겁까지 새로해야하는지요?
  원래 행태대로 조적 방수턱 아래에서 마무리 해도 될지요?

2. 단열재가 내부 THK80이 있지만 (자료들을 미루어 볼 때 ) 이미 제기능을 못할 확율이 커서
  " 중부2지역- 최상층지붕-외기직접-THK220"적용하고자 했습니다. ^^
    (하부)90또는80+(상부)130 으로 하고 파라펫쪽으로 90~80을 감아도 되지 않을까요?
    근데 곡면이라 작업이 어떨지.... 단열재가 두꺼워서....
M 관리자 2021.11.08 20:42
1. 그 것은.. 앞으로 어떻게 할 것 인가에 달려 있습니다.
방수시트를 파라펫 상부까지 덮는다면 잘라 내는 것이 맞고, 그 방수턱까지만 한다면 남겨 두셔야 하는데요. 이 것은 파라펫에 균열 등이 얼마나 있고, 그 것이 보수 가능한 수준인가에 달려 있습니다.
물론 협회에서 추천드리는 영구적 방수는 파라펫 상부까지 방수시트를 덮는 방식입니다.

2. 네. 그렇게 하시면 되세요..
좀 다른 이야기이긴 하나.. 220mm 두께로 규정을 맞추어도 되지만.. 지붕 구성 전체의 열적 성능으로 규정을 맞추어도 됩니다. 그래서 이 후자의 계산으로 180mm 가 나왔을 것입니다. 어떤 것으로 하시든 상관은 없고, 예산에 맞추시면 되세요.
파라펫 안쪽의 경우 곡면 시공이 쉽지 않아면, 단열재 두께는 50~70mm 정도만 하셔도 괜찮습니다.
G 초보건축인 2021.11.08 21:10
정말 정말 감사합니다...
이제 도면을 착실하게 표현해서 진행해야겠습니다. ^^
물론 시공성도 따라 주어야 겠지만 말입니다..