설계/시공관련 질문

스프릿블럭 방수관련 질문입니다.

G 이의현 4 1,788 2021.09.21 18:57

안녕하세요

하일리 소초 벽체 도면.png

1층으로 이루어진 건축물 신축 도면을 보다가

궁금한 점이 생겨 질문좀 드립니다.

 도면에 표기 되어 있다시피 8인치 스프릿블럭+ 압출보온판 140mm+석고보드+도배지로

설계가 되어있습니다.

 도면을 보면 하단에 방수턱이 별도로 설계되어 있지않아 하단부로 통하여 빗물이 바로 바닥으로 유입이 될 우려가 있어 보이는데 설계상 문제가 없는 구조인지 궁금합니다.

 

 바닥 마감은 30mm 테라조판을 설치하게 되어있습니다.

 

제가 의문시 되는 점은 속빈블럭에 밀착하여 140mm 단열재시공에 석고보드에 벽지로 마감이 되어있는데 방습 또는 방수에 문제가 없을지 의문스러운 점입니다.

 스프릿블럭의 흡수율은 8%이하이며, 외부 방수에대한 별도의 시방이나 도면에 표기 되어 있지 않습니다.

이때 스프릿블럭이 수분을 흡수하여 발수하는 과정에서 내벽쪽 단열재 사이로 흘러내려 바닥으로 고이게 되고 이 고인물이 테라조판을 통과하여 내부에 습기가 유입되어 곰팡이 등 습윤상태가 악화 되지 않을까 하는 우려입니다.

 

 혹시 이러한 설계가 큰 문제가 없는지 궁금하여 문의드립니다.

또한 조적 시 줄눈시공을 기밀하게 한다 해도 빗물유입을 100% 차단할 수 없는 것으로 우려됩니다.

발수제를 도포한다 해도 발수제가 영구적이지 않기 때문에 수시로 도포를 해야 하는 게 아닐까 하며

우려감이 있습니다.

 소중한 의견부탁드립니다.

화면 캡처 2021-09-21 182321.png

Comments

M 관리자 2021.09.22 13:01
우려하신 바가 다 맞으세요.
이런 경우.. (단열 그런 것은 다 차치하더라도) 블럭 하단 콘크리트에 방수턱을 두어야 합니다.
G 이의현 2021.09.23 12:21
의견 감사합니다^^ 방수턱은 블럭을 지나 단열재 하단에 설치되야 하는 게 맞겠지요?
M 관리자 2021.09.23 15:36
기준은 아래와 같습니다
G 이의현 2021.09.23 18:56
감사합니다.^^ 많은 도움이 되었습니다.