사진 첨부가 잘 안되서 현장사진을 파일로 올립니다
낮에 회사 출근해서 시공사진은 직접 찍지는 못했지만
시공전은 저희 와이프가 오전에 찍었구요
버림 타설 후는 출장이 일찍 끝나서 레가 직접 찍었습니다
시공사가 공사 중 찍은 사진은 확인하였습니다
시공 중 사진은 아직 시공사로부터 받기 전임
다름 아니라 가장 기본이 되어야할 기초 시공여건이 너무 불량해 보이는데요
토목엔지니어로서 좀 걱정이 되는게 사실입니다
다만, 건축물 하중이 작아서 문제 없을지 관리자님 고견을 여쭙겠습니다
현장은 지난 장마때 지하수위가 좀 남아있는 상황(시공전 사진 참고)에서 당연히 지반을 다질 수 없었구요
포설한 잡석에 수위가 살짝 고여있는 상황에서 콘크리트를 포설하였습니다
기초전면 웅덩이로 시멘트가 상당히 흘러나온 상황임
타설직 후 사진상 고여있는 물은 펌프를 이용해 수위를 낮췄지만 현재 비가 많이 옵니다
버림 콘크리트 하단부 지반이 향후 지지력 확보에 문제있어보입니다
부등침하도 걱정되기도 하구요
현 상황에서 어떻게 해야할지.....관리자님 고견 부탁드립니다
비밀댓글도 좋으니.. 기초 구조도면 부탁드릴게요.
그대로 하셔도 괜찮습니다.
하부로 물길이 생기지 않는 이상 괜찮으며, 토지 여건상 그럴 일은 없을 것 같습니다.
매번 감사합니다 ㅎㅎ
한번 확인 부탁드릴게요.
어떻게 배근되는 철근을 이야기하시는 건지요?
샘플을 볼 수 있을까요?
일반적인 사항이라 들어 있을 거라 생각되긴 했지만.. 노파심에 말씀드렸습니다.
건축에서는 Dwel철근이라고 하나 봅니다...ㅎㅎ
토목에서는 주로 교량의 교각부의 기둥설계가 일반적인데요
기둥철근이 기초두께의 1/2 이하에서 갈고리 정착을 하도록 규정하고 있습니다
결국, 올려주신 상세도상 1.3Ld는 B급이음의 기준인데요
기둥 축방향 철근이 동일 위치에서 100%이음이 발생하므로 기준상 B급이음길이를 사용하도록 한 규정입니다
교각은 가급적 기둥 단면력이 가장 큰 위치를 피할 수 있도록
8m 철근을 절단없이 배치하고 그 위치에서 이음을 두고 있습니다
여튼 Dowel 철근이 도면에 반영되어 있네요...... 세심한 배려 늘 감사합니다 ㅎㅎ
시공사 대표님이 아무래도 수위를 낮추는 시공을 먼저 해야 두고두고 발 뻗고 잘 것 같아서...
기 타설한 버림 철거하고 잡석 추가+유공관으로 수위를 낮추는 작업 후 다시 시공해야 겠다고 하십니다
힘든 결정해주셔서 고맙고 죄송하네요
적은 비용으로 표준주택은 못했지만 협회 시공사와 같이하니 믿음이 가고 건전한 주택 기대됩니다 ㅎㅎ