안녕하세요..
전체가 없어서 어느 부위인지 감이 잘 오지 않습니다만...
방수의 관점으로 볼 때..
평지붕에 스타코플렉스와 같은 소재는 맞지 않습니다. 금속지붕과 같은 지붕재가 개입이 되어야 하는데, 문제는 이게 평지붕이라서요. 파라펫이 없는 것으로 보아서 보행이 가능한 평지붕은 아닐 것 같습니다만.. 그래도 금속지붕이 되려면 구배가 최소 5% 이상은 되어야 하는데.. 가능한 부분인지에 대한 감이 없습니다.
그리고 물이 그냥 외벽으로 흘러 내려오는 구조로 보이는데요.
오른 쪽의 상황을 조금 더 넓게 표현해 주시면 제가 무언가 답변을 드리기 용이할 것 같습니다.
전체가 없어서 어느 부위인지 감이 잘 오지 않습니다만...
방수의 관점으로 볼 때..
평지붕에 스타코플렉스와 같은 소재는 맞지 않습니다. 금속지붕과 같은 지붕재가 개입이 되어야 하는데, 문제는 이게 평지붕이라서요. 파라펫이 없는 것으로 보아서 보행이 가능한 평지붕은 아닐 것 같습니다만.. 그래도 금속지붕이 되려면 구배가 최소 5% 이상은 되어야 하는데.. 가능한 부분인지에 대한 감이 없습니다.
그리고 물이 그냥 외벽으로 흘러 내려오는 구조로 보이는데요.
오른 쪽의 상황을 조금 더 넓게 표현해 주시면 제가 무언가 답변을 드리기 용이할 것 같습니다.
그 것을 무시하고, 지붕 전체에 대한 언급을 하면 될까요?
----------
위에 적어 드린 바와 같이 지붕면에 스타코플렉스를 사용할 수는 없습니다. 지붕 전용 제품이어야 합니다. (슁글/금속/기와 등등)
그리고 통기층이 만들어 져야 하며, 이를 고려한 지붕의 구성 방법은 아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1954
혹시 지붕재료를 스타코플렉스가 아닌 도막방수(쿨루프)제품을 사용하는것은 어떤가요?
지붕 - 도막방수(쿨루프), 벽면 - 스타코플렉스
이러한 건식마감에서도 가능한지는 제조사가 보증을 해야 하므로, 제조사에 문의를 해보셔야 합니다.